一个关于框排架的问题
gf1226
gf1226 Lv.2
2005年07月16日 08:37:52
只看楼主

请教一下175X22.5米的厂房,22.5米方向两跨15米跨为1层6米高排价、7.5米跨为3层框架这种混合的框排架结构合理么?如合理请问用什么软件计算?只知道PK可以算排架不知道能否算这种结构

请教一下175X22.5米的厂房,22.5米方向两跨15米跨为1层6米高排价、7.5米跨为3层框架
这种混合的框排架结构合理么?如合理请问用什么软件计算?只知道PK可以算排架不知道能否算这种结构
免费打赏
liaodazhu
2005年12月08日 20:28:14
2楼
不等高排架不利于抗震
回复
redor
2006年07月28日 11:05:52
3楼
排架和框架分开,设置双柱,使结构受力明确
回复
sww1980
2006年09月27日 22:12:57
4楼
排架和框架分开计算,这样结构的受力情况就明确了。
回复
lvtao2055
2007年03月16日 08:50:41
5楼
框排架结构是合理的,火力发电厂的主厂房就是这种结构形式,一侧是单层排架,一侧是多层框架。PK可以拿出一榀计算,SATWE也可以空间计算。