40*50的食堂需要多少根三基色直管荧光灯!!急求详解~~万分感谢~
gljyeah
gljyeah Lv.2
2009年12月21日 01:31:44
来自于照明工程
只看楼主

由于初学,好多都不懂~不会算~明下午就要交~求能人相助~~

由于初学,好多都不懂~不会算~明下午就要交~求能人相助~~
免费打赏
吴友星
2009年12月21日 09:30:49
2楼
有公式算的,你老师没教你?那可就麻烦了,建议从头学起```
回复
longshuioo
2009年12月21日 10:12:02
3楼
你查看 食堂规范照度是多少,根据计算公式算,我这有个方法你可以参考一下,你面积为40*50=2000,我假设照度规定100LX那么用2000*100=200000这是总面积需要的照度,用他在除以你用的灯管(光通量 比如:T8的光通量为2400)那么就用200000/2400=83.333约等于84或82,然后你在图上排列一下均匀分布就可以了,我这只供参考。呵呵!
回复
gljyeah
2009年12月21日 12:50:20
4楼
什么公式?
回复
gljyeah
2009年12月21日 12:55:04
5楼
不知道选多少瓦数的合适。。。
回复
加肥猫
2009年12月21日 13:40:25
6楼
楼主如果想入门,最好找个有经验的师傅学习几年。网上大家的意见只是参考,关键还是根据实际项目情况而定
回复
lxt9607
2009年12月21日 13:49:37
7楼
40*50的食堂,加工区、就餐区等平面布置是怎样的?建筑层高又是多少?
回复
gljyeah
2009年12月21日 14:08:07
8楼
一共四层,总高21.7m,就餐区为1500平方米,我现在算出来12个平方米一个三基色直管荧光灯,感觉是不是太少了,照度用的是200。。。该选多少功率的一直不懂
回复
蛋腚
2010年02月16日 21:22:34
9楼
按3楼的办法,考虑灯具的效率和维护系数了吗
回复
xhj777
2010年02月22日 10:52:41
10楼
我也来学习下
回复
zsd709394
2010年02月23日 12:55:45
11楼
还要考虑显色性问题。。有公式的 除了以上说的我觉得应该使用T5支架