砌体结构,370外墙,要设240*240的构造柱,构造柱是紧靠室外设还是靠室内设?谢谢!
砌体结构,370外墙,要设240*240的构造柱,构造柱是紧靠室外设还是靠室内设?
谢谢!
2楼
你找图集看看,然后再问呗。
回复
3楼
一般情况都是在内侧设,同圈梁是一样的.在寒冷地区避免"冷桥".
回复
4楼
我也不懂 呵呵
回复
5楼
是在内测。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
内测设,找相关图集看看,我这儿的是冀02系列结构标准设计图集
回复
7楼
内侧,不过为了加深印象,建议去看看图集或者别人的图纸
回复
8楼
学习了,我以前都是直接做出同墙宽的,恩,是的好好看下图集了,谢谢了。。
回复
9楼
同楼上,是不是只有北方才有这个说法哦。。。
回复
10楼
冷桥,通俗的说 就是给冷空气 搭了个桥。因为混凝土导热比砖厉害,所以会把冷空气通过局部混凝土传到室内。
同样还有“热桥”
回复
11楼
国标图集03G363有详细图解。
370构造柱做成240x240内包柱的话,外墙看不到柱子和马牙槎,质量不好保证,对施工要求要严格。
回复