高手指教。漏电越级跳闸。
jinfengtao302
2009年12月20日 12:58:49
只看楼主

我们工程下载处于交工阶段,用电系统正在调试之中。送电的时候单独给电缆送上电,户内配电箱不合闸,配电柜里面的漏保不跳闸,但是户内配电箱合上闸20分钟左右闸就跳了。给为高手说说这是怎么回事,以前户内各线路调试的时候,绝缘电阻都能达到要求,户内的配电箱用临电调试的时候户配电箱也不跳闸。请教各位这是怎么回事?哪里到底出问题了?1.电缆送上一会电难到由于绝缘不好,发热漏电。2.户里面有漏电,这也不能呀?有漏电的话户内的配电箱漏保应该跳闸啊。

我们工程下载处于交工阶段,用电系统正在调试之中。送电的时候单独给电缆送上电,户内配电箱不合闸,配电柜里面的漏保不跳闸,但是户内配电箱合上闸20分钟左右闸就跳了。给为高手说说这是怎么回事,以前户内各线路调试的时候,绝缘电阻都能达到要求,户内的配电箱用临电调试的时候户配电箱也不跳闸。请教各位这是怎么回事?哪里到底出问题了?
1.电缆送上一会电难到由于绝缘不好,发热漏电。
2.户里面有漏电,这也不能呀?有漏电的话户内的配电箱漏保应该跳闸啊。
3.那难道是配电柜漏电保护器坏了吗?
再次告诉大家,各级漏电保护器漏电电流,漏电反应时间上都没有问题。真不知道是怎么回事了。
红苹果
2009年12月20日 13:19:00
2楼
情况没说清楚:
1、配电柜内漏保什么情况?3极的跳,4极的不跳。。
2、如果配电柜内是4极的,后面户内箱是否把进户的N线当PE线了(未送电或送单相负荷时会跳)。
至于20分钟的时间可能是上级漏电动作电流大。
具体情况没说清楚不好说。。。
回复
jpr0814
2009年12月20日 14:31:29
3楼
由所述问题看,应是末端漏电大于漏电整定值所引起的.
当正常送电后,随设备投入的增加,正常漏电值会增加,到一定数量后,末端正常漏电值大于整定值,比如一栋住宅的漏电保护不可以设置在变配电所出线端,而是设置在电表盘.
回复
lingxuct
2009年12月20日 17:14:13
4楼
“户内配电箱合上闸20分钟左右闸就跳了”,跳的是什么开关,几极的,N线在跳的开关后又接过地了?

查一下各户和各单元的绝缘检查记录,是不是有哪一条线路特别低?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-20 17:15 编辑 ]
回复