关于防雷接地工程中的引下线
cucumber_wyc
2005年07月15日 16:37:51
来自于防雷减灾
只看楼主

用建筑主筋做引下线,在圆钢碰头处用10圆钢跨接,双面焊,那这要不要做防腐处理呢?谢谢!!

用建筑主筋做引下线,在圆钢碰头处用10圆钢跨接,双面焊,那这要不要做防腐处理呢?谢谢!!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月15日 16:40:01
2楼
混凝土中钢筋不会生锈的。。。。。。。。。。。。
回复
chxhui
2005年07月15日 18:14:42
3楼
最好做防锈处理,有时监理会要求的
回复
cottor
2005年07月16日 20:20:32
4楼
10???用12吧!!!!
应该做一下处理的!用红漆吧!
回复
kolmar
2005年07月17日 09:53:03
5楼




土建监理是不要求作的,安装的一般多要看土建的.
回复
kolmar
2005年07月18日 15:22:24
6楼

建筑主筋会漏在空气和土中吗?
如果是那样会出事的!早晚!!!