小弟公司做的一部10匹风冷热泵机组,落香港海洋公园用的因客户说要放在海边,湿度及盐份都很高,所以机组材料全部用304不锈钢制造(板,方通等都是304)而coil是用铜片来做,雪种用R407C做好后问题就来了,如上图片试机一段时间后(试了2天),发现左边coil位铜翅片全部出现铜绿,而coil上面用到的304板全部出现锈点!!!!:L 很奇怪的现象,以前也做过8部4匹的机落香港海洋公园,从没出现过这个问题,用料是与这部10匹完全一样的.
小弟公司做的一部10匹风冷热泵机组,落香港海洋公园用的
因客户说要放在海边,湿度及盐份都很高,所以机组材料全部用304不锈钢制造(板,方通等都是304)
而coil是用铜片来做,雪种用R407C
做好后问题就来了,如上图片
试机一段时间后(试了2天),发现左边coil位铜翅片全部出现铜绿,而coil上面用到的304板全部出现锈点!!!!:L
很奇怪的现象,以前也做过8部4匹的机落香港海洋公园,从没出现过这个问题,用料是与这部10匹完全一样的.
各位师兄师姐请指导一下小弟,小弟是制冷专业刚毕业的,才工作3个月.:kiss:
2楼
:L 出问题的只是一边,另一边完好
回复
3楼
会不会是材料受污染了
回复
4楼
:) 应该不会吧,
回复
5楼
是否SO2,或含硫量,或酸性偏高。
有水滴多的地方容易氧化。
回复
6楼
:) 有没可能是R407C雪种???
回复
7楼
外面锈蚀和什么雪种有何关系?
应该是材料问题,以次充好!
1.201#和304#S.S外观难以区分,足以以假乱真
2.铜片在高湿度情况下,会有铜锈.特别是你的焊接部位没有处理,被氧化得很厉害,和空气中的水分结合在酸性环境下很容易生锈.当然和材料本身也有关系,如果是TP2级的材质,厂家对表面又做过钝化处理的话,耐蚀能力就强得多了
回复
8楼
材料的问题了。
回复
9楼
公司有一支专门用来检验不锈钢的药水,能检201~304的钢材,应该不会是材料问题吧,
而且为什么其它地方不会出现这问题,只有一边出现??
回复
10楼
铜绿可能是接头没处理,锈点可能是安装前污染过,起初看不出来,时间一长就会生锈
回复
11楼
我们在冷藏集装箱上也经常遇到铜管生绿色锈的问题,有人说是由于真运酸性物质而导致的,但是没有经过权威的认定。据说有些水果在运输过程中为了保鲜会淋一些酸性液体在货物上,而酸性物质挥发后会飘落到铜管上,从而引起锈蚀。
希望对你有启发。
回复