有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!

有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!
免费打赏
king2006_lyt
2010年01月18日 19:39:04
12楼
恩,下载来学学
回复
yuzhuobing
2010年01月26日 21:03:37
13楼
散热量按设备发热量计算,约是总容量的1%,千伏安换成千瓦。即1250*2*1%*0.8
无法知道设备发热量时才用换气次数计算
回复
wrt2009
2010年01月27日 18:39:28
14楼
路过!!!~看那看那
回复
zhenghlqy
2010年05月05日 16:38:59
15楼
正需要呢,下载学习下
回复
cnsh2002
2010年06月03日 11:39:35
16楼
看一下了:time: :time: :time:
回复
zhangjieasd
2010年06月04日 10:22:30
17楼
学习了 谢谢
回复
gblue
2010年06月12日 09:13:45
18楼
谢谢分享
回复
symcj
2010年06月17日 15:49:32
19楼
学习了,下载放着
回复
sfeiy
2010年06月19日 08:52:17
20楼
新型变压器损耗较小,不到变压器容量的1%(视同kW),经验值:考虑进排风10度温差,损耗(铜损+铁损)每kW需要300通风量。