关于小截面节点设计的问题
北域苍狼
2009年12月20日 09:29:16
只看楼主

最近做一个小房子,钢结构的,用的梁柱截面都很小,用pkpm-sts建模计算,但是,由于构件截面太小,进行节点设计时无法自动生成,请问应该如何设置。另外,如果想设置焊接节点,又该怎么弄?谢谢

最近做一个小房子,钢结构的,用的梁柱截面都很小,用pkpm-sts建模计算,但是,由于构件截面太小,进行节点设计时无法自动生成,请问应该如何设置。
另外,如果想设置焊接节点,又该怎么弄?
谢谢
免费打赏
北域苍狼
2009年12月21日 19:21:28
2楼
怎么没人指点?
补:充一下梁和柱都采用方管
回复
lbp120d
2009年12月22日 10:45:05
3楼
那就可以直接用全焊连接了,施工单位就喜欢焊了
回复
bendanzhutou
2009年12月22日 14:11:26
4楼
全焊接
回复
lxm887
2009年12月22日 14:31:25
5楼
1.因为你取的截面小,STS里连接螺栓默认距离(一般最少是8颗螺栓)不够它就不能直接生成,如果不愿焊接,可以取6颗高强栓连接,螺栓直径取值可以按8颗的等量代换
回复
cslandzq
2009年12月23日 08:27:16
6楼
可以做变截面的
回复
北域苍狼
2009年12月23日 19:19:48
7楼
谢谢,
回复
wyflucky
2010年01月06日 10:15:58
8楼
以做变截面的
回复
wyflucky
2010年01月06日 10:16:36
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
wyflucky
2010年01月06日 10:17:03
10楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐