本人原是做配电的,现在需要做一个小钢构但是一点概念也没有.怕乱搞钢构跨了想请教各位大虾一些问题..急急我瞎搞是 立柱HN 350*350 梁HW 350*350层高4.5米 ,每平方载重350KG[ 本帖最后由 arnoldnet 于 2009-12-19 22:48 编辑 ]
本人原是做配电的,现在需要做一个小钢构但是一点概念也没有.怕乱搞钢构跨了想请教各位大虾一些问题..急急
我瞎搞是 立柱HN 350*350 梁HW 350*350
层高4.5米 ,每平方载重350KG
[
本帖最后由 arnoldnet 于 2009-12-19 22:48 编辑 ]
2楼
结构布置不合理,柱子上没有梁,传力混乱。不过如果只是一层的房子,象你这样布置,钢梁选用也合理得话,是不会倒的。你的每平米承重350公斤,是固定楼板加设备物体的恒载吗?你的钢材截面选用不合理,如果恒载350公斤,还加上活载250公斤,钢柱钢梁都选用HN446*199就够了,材料要比你省一倍
回复
3楼
柱子要与梁刚接主梁间距可以做6950,钢梁选用HN446*199就够了
[
本帖最后由 lxm887 于 2009-12-24 12:12 编辑 ]
回复
4楼
梁距還是兩米嗎?
回复
5楼
这个不算乱搞,应该算瞎搞。问题如下:
1.柱顶加梁,梁与柱顶焊接,以形成门架或框架结构。柱梁连接可以加斜连接板,这种做法比较方便容易现场加工。
2.把你图中间距2000的梁旋转90度布置。
3.如果是柱脚铰接的门架,需要在你3轴处柱间加柱间支撑。
4.其次还要看楼面采用什么结构。
5.其实这么小的配电房不适合用这种结构,最好采用混凝土结构。配电房的防火等级为一级。楼主需要注意柱、梁的防火问题。
回复
6楼
结构布置不合理,柱子上没有梁,传力混乱。不过如果只是一层的房子,象你这样布置,钢梁选用也合理得话,是不会倒的。你的每平米承重350公斤,是恒荷载还是活荷载,如果恒载350公斤,还加上活载250公斤,那你的钢梁柱有可能不满足,钢梁是受弯构件,加宽翼缘没有多少作用,加高腹板,减少翼缘宽度最好,
回复
7楼
