20kV柱上隔离负荷开关技术规范 作者:陈辉、高山、陈少波 来源:输配电产品应用开关卷 总第80期目次 前言 II 1范围 1 2规范性引用文件 1 3使用环境条件 1 4技术参数及要求 2 5试验标准及要求 3 前言 本标准是根据江苏省电力公司推广应用20kV电压等级中压配电网的需要而编制。由于现行国标、行标和企业标准等一般未涉及20kV电压等级设备的内容,为保证20kV电压等级的电气设备满足要求,特此编制《20kV配电设备技术规范》。本标准是同时编制的16个20kV配电设备技术规范之一,这16个技术规范分别是:
20kV柱上隔离负荷开关技术规范
作者:陈辉、高山、陈少波 来源:输配电产品应用开关卷 总第80期
目次
前言 II
1范围 1
2规范性引用文件 1
3使用环境条件 1
4技术参数及要求 2
5试验标准及要求 3
前言
本标准是根据江苏省电力公司推广应用20kV电压等级中压配电网的需要而编制。由于现行国标、行标和企业标准等一般未涉及20kV电压等级设备的内容,为保证20kV电压等级的电气设备满足要求,特此编制《20kV配电设备技术规范》。本标准是同时编制的16个20kV配电设备技术规范之一,这16个技术规范分别是:
20kV电力电缆技术规范
20kV架空绝缘电缆技术规范
20kV中压环网开关设备技术规范
20kV油浸配电变压器技术规范
20/10kV油浸配电变压器技术规范
20kV干式变压器技术规范
20kV电压互感器技术规范
20kV电流互感器技术规范
20kV复合外套交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
20kV户外柱上六氟化硫负荷开关技术规范
20kV户外柱上真空断路器技术规范
20kV户外柱上隔离开关技术规范
20kV柱上隔离负荷开关技术规范
20kV户外跌落式熔断器技术规范
20kV柱式绝缘子技术规范
20kV电力电缆附件技术规范
本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。
本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。
本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。
本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司、江苏省电力试验研究院有限公司。
本标准主要起草人:陈辉、高山、陈少波。
1 范围
本技术规范规定了20kV柱上隔离负荷开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本技术规范适用于江苏省电力公司20kV系统所需的20kV户外柱上隔离开关。
本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。
本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。
2 规范性引用文件
本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。
GB 156 标准电压
GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合
GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关
GB 2900.1 电工名词术语 基本名词术语
GB 3309 高压开关设备常温下的机械试验
GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关
GB 4208 外壳防护等级
GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T 13601 高压开关设备严重冰冻条件下的操作
DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件
DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
Dl/T 884 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件
江苏省电力公司 苏电生[2002]320号 《电力设备交接和预防性试验规程》
3 使用环境条件
3.1 海拔高度 1000 m
3.2 最高环境温度 + 40 ℃
3.3 最低环境温度 -25 ℃
3.4 日照强度 0.1W/cm² (风速:0.5m/s)
3.5 最大日温差 25K
3.6 户内相对湿度: 日平均值≤95%,月平均值≤90%
3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速)
3.8 荷载 同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速
3.9 耐地震能力
地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。
3.10 系统额定频率 50Hz
3.11 安装位置 户外
4 技术参数及要求
4.1 主要电气参数
4.1.1 型式: 20kV柱上隔离负荷开关
4.1.2 额定电压: 24kV
4.1.3 额定频率: 50Hz
4.1.4 额定电流: 630A
4.1.5绝缘水平:
a) 工频耐压(1分钟,有效值) 对地 50(65)kV
断口间 64(79)kV
b) 雷电冲击耐压(1.2/50μs,峰值) 对地 95(125)kV
断口间 110(145)kV
c) 外绝缘爬电比距 ≥30 mm/ kV
d)空气净距 相对地≥ 300 mm
相 间≥ 300 mm
注:括号外数据为中性点经低电阻接地系统、括号内数据为中性点经消弧线圈接地或不接地系统。
4.1.6 额定热稳定电流: 20kA/4s
4.1.7 额定动稳定电流: 50kA
4.1.8 额定有功负载开断电流: 630A
4.1.9 额定短路关合电流: 50kA
4.1.10 额定电缆/线路充电开断电流: 25A
4.1.11 额定开断电容电流: 21A
4.1.12 额定电流开断次数: 100次
4.1.13 机械稳定次数: ≥2000次
4.1.14 主回路电阻: <140μΩ
4.2 隔离负荷开关结构要求
4.2.1 隔离负荷开关可根据用户需要,安装在水泥杆、铁架上,并可提供水平、垂直等多种安装方式。
4.2.2 隔离负荷开关手动操作机构可锁定在分合闸位置。
4.2.3 隔离负荷开关需带有明显的可见隔离断口。
4.2.4 隔离负荷开关零部件应有严格的防腐蚀处理或尽量采用不锈钢材料,转动部位采用密封处理,以确保润滑系统不受灰尘污染。
4.2.5 隔离负荷开关及操作机构的安装尺寸应统一,相同部件、易损件和备品、备件应具互换性。
4.2.6 开关应能在10mm厚的结冰下分断和关合。
4.3 配套装置及辅助设备要求
4.3.1 开关及其操动机构和辅助设备应符合GB3804的要求。
4.3.2 开关机构应带有反光指示分合闸位置,方便操作人员的夜间操作。
4.3.3 铭牌能耐风雨、耐腐蚀、保证使用过程中清晰可见。铭牌内容符合GB相关标准要求。
4.3.4 与电缆头或导线连接的端子截面除应满足额定电流外,连同支持绝缘子均应能承受隔离开关的峰值耐受电流和短时耐受电流。
5 试验标准及要求
根据最新版的IEC标准和国家标准(GB)进行试验。试验中,要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。
5.1 型式试验
5.1.1 外观检查
5.1.2 机械特性和机械稳定性试验(连续机械操作试验)
5.1.3 绝缘试验
a)雷电冲击耐压试验
b)工频耐压试验
5.1.4 温升和电阻测量
须按GB/T 11022标准进行。
5.1.5 动、热稳定试验
5.1.6 环境条件的试验(防锈、防腐、风力、破冰、地震)
5.1.7 开关的关合能力试验
5.1.8 支持瓷件的抗弯、抗扭(对转动式瓷柱而言)试验
5.1.9 极限温度下的操作试验
5.2 出厂试验
5.2.1 主回路工频耐压试验
5.2.2 辅助回路和控制回路耐压试验
5.2.3 主回路电阻测量
测量值应不超过型式试验值的1.2倍。
5.2.4 操作试验
5.2.5 测量绝缘电阻
5.2.6 出厂试验情况应填写在报告中,随产品移交
5.3 现场试验