有做过温泉或游泳池设计的吗?请教各位大虾如何计算其耗热量,给排水设计手册上有一计算公式,但小弟不明白Pq如何取值,是按环境温度取,还是按池中水文取?谢谢各位的指教
有做过温泉或游泳池设计的吗?请教各位大虾如何计算其耗热量,给排水设计手册上有一计算公式,但小弟不明白Pq如何取值,是按环境温度取,还是按池中水文取?谢谢各位的指教
2楼
第七章 水的加热
第一节 热 量 计 算
第7.1.1条 游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和:
一、水面蒸发和传导损失的热量;
二、池壁和池底传导损失的热量;
三、管道的净化水设备损失的热量;
四、补充水加热需要的热量。
第7.1.2条 游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中:Qx--游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α--热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у--与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf --游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
Pb--与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq--游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A--游泳池的水表面面积(m2);
B--当地的大气压力(mmHg)。
第7.1.3条 游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。
第7.1.4条 游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4)
式中:Qb--游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
α--热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal;
qb--游泳池每日的补充水量(L);
у--水的密度(kg/L);
tr--游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定;
tb--游泳池补充水水温(℃);
t--加热时间(h)。
第二节 加热方式和加热设备
第7.2.1条 游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用直接式加热方式,应有降噪和保证游泳池水水温均匀的措施。
在有条件的地区,可采用太阳能加热方式。
第7.2.2条 游泳池水初次加热的时间,应根据使用要求,当地能源条件和热负荷关系等因素确定,一般宜采用24~48h。
第7.2.3条 加热设备应根据能源条件、游泳池水初次加热时间和正常使用时补充水的加热等情况,综合进行技术经济比较确定,并应符合下列要求:
一、加热设备不宜少于2台;
二、加热设备应装设温度自动调节装置;
三、如为汽水快速热交换器,游泳池水从管内通过,热媒从管间通过。
第7.2.4条 加热设备的进出水管口的温差,按下式计算:
(7.2.4)
式中 At--加热设备进出水管口的水温差(℃);
Qz--游泳池水面蒸发损失的热量(kJ/h);按本规范第7.1.2条的规定确定
Qc--游泳池的水面、池底、池壁、管道和设备传导损失的热量(kJ/h)
,按本规范第7.1.3条的规定确定;
Qb--游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h),按本规范第7.1.4条的规定
确定;
α--热量换算系数,α=4.1868kJ /kcal;
Qx--游泳池的循环流量(m3/h),按本规范第4.3.1条的规定确定
у--水的密度(kg/L)。
回复
3楼
以上资料中
Pb--与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq--游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
Pq当指的是环境温度的空气的水蒸汽压力,而非指游泳池水温温度的空气的水蒸汽压力。
回复
4楼
泳池每平方米表面积热负荷:
泳池温度 25℃ 27℃ 29℃
室内池(Kcal/h) 360 330 300
室外池(Kcal/h) 700 650 590
回复
5楼
注意环境的湿度,我忘了在那儿看过,游泳池的湿度很难处理,不知各位有什么建议?
回复
6楼
感谢各位楼主的留言,不知大家对温泉熟悉吗?
回复
7楼
有没有对游泳池热量的简单计算 谢谢大家
回复
8楼
温泉采暖特别注意水对换热器的腐蚀。做过几次温泉采暖,空调。
回复
9楼
哎呀,各位的QQ号能留出来下吗~?希望能够进一步交流~:)
我的QQ:39464687
回复
10楼
除湿可以降温或干燥。空调设计也有除湿的要求
回复
11楼
注意,Pq为水蒸气分压,即为空气温度下的饱和蒸汽压力乘以相对湿度
回复