剪力键
malikwang
malikwang Lv.3
2009年12月18日 15:53:18
只看楼主

对于剪力键,我有个疑问,它一般焊接在柱脚上,当外部剪力较大时,它能保证先断吗?毕竟是焊接啊!

对于剪力键,我有个疑问,它一般焊接在柱脚上,当外部剪力较大时,它能保证先断吗?毕竟是焊接啊!
免费打赏
yinguisun
2010年01月23日 03:09:04
12楼
在国外,老外是靠螺栓来抗剪的。在汶川地震后,老外去都江堰拉法基水泥厂参观后对着中国人设计的抗剪键竖起了大拇指,认为中国人做的好。以前在德国或者瑞士,他们都是靠柱脚锚栓来抗剪的。有时候你会发现他们做的柱脚很大。就是为了柱脚锚栓抗剪,现在欧洲的结构设计师也在用中国的这种方法!很好。
回复
反弯点
2013年04月09日 21:18:34
13楼
cslandzq 发表于 2009-12-23 08:26 所以要设计呀牛逼的回答
回复
奔跑freedom
2013年11月05日 08:32:24
15楼
yinguisun 发表于 2010-1-23 03:09 在国外,老外是靠螺栓来抗剪的。在汶川地震后,老外去都江堰拉法基水泥厂参观后对着中国人设计的抗剪键竖起 …真的啊,,不知道啊,这么不真实啊感觉
回复
zjjx2010
2013年11月05日 08:53:20
16楼
螺栓的抗剪作用,按我们的规范是不计的,
回复
zjjx2010
2013年11月05日 08:56:59
17楼
抗剪键


在现今的钢结构柱角设计中,在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢垂直焊在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内构成。   抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看注脚接点能不能和需不需要限制位移。   抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝   至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即:VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc),其中假定混凝土应力应变是线性关系。
回复
weiyf1951
2015年11月11日 08:52:09
18楼

抗剪键的作用,是指当柱脚的剪力超过与混凝土的摩擦力,需要增加抗剪件,规范里有具体的计算公式.:lol