对于剪力键,我有个疑问,它一般焊接在柱脚上,当外部剪力较大时,它能保证先断吗?毕竟是焊接啊!
对于剪力键,我有个疑问,它一般焊接在柱脚上,当外部剪力较大时,它能保证先断吗?毕竟是焊接啊!
2楼
就是增加抗剪作用吧。。
回复
3楼
这个剪力键作用就是外荷很大时也不能断,防止柱脚位移.
如果外荷再加大的话,那整个结构体系都要破坏了.
回复
4楼
哦,但柱脚是铰接设计,就是让柱脚有位移啊
回复
5楼
抗剪键的作用,是指当柱脚的剪力超过与混凝土的摩擦力,需要增加抗剪件,规范里有具体的计算公式.
回复
6楼
所以要设计呀
回复
7楼
抗剪键的作用,是指当柱脚的剪力超过与混凝土的摩擦力,需要增加抗剪件,规范里有具体的计算公式.
当这个摩擦力太大就会产生滑移,我感觉抗剪件就是为了限制下位移~~~~
回复
8楼
支持楼上观点
回复
9楼
柱脚有位移的叫 铰接吗?
回复
10楼
铰接:可以转动,但不可滑动。
柱脚铰接,是对工程的合理简化。工程中不存在绝对的铰接柱脚。
回复
11楼
“抗剪键的作用,是指当柱脚的剪力超过与混凝土的摩擦力,需要增加抗剪件,规范里有具体的计算公式.”
顶一下
回复