一个小区内有多层高层,高层消防水箱是否应单独设置?
fujie520123
2009年12月18日 14:30:18
只看楼主

我在做个小区,其中有4栋高层,其余均多层(其中有商住和店铺,做了室内消火栓),高层上水箱能不能和室外消防环网相通??还是应4栋高层单独使用这个消防水箱,4栋高层单独室外成环网,环网接室外主环网的时候加止回阀???另外消防泵房是否多高层共用???(补充:高层的屋顶消防水箱加了增压系统)[ 本帖最后由 fujie520123 于 2009-12-18 21:59 编辑 ]

我在做个小区,其中有4栋高层,其余均多层(其中有商住和店铺,做了室内消火栓),高层上水箱能不能和室外消防环网相通??还是应4栋高层单独使用这个消防水箱,4栋高层单独室外成环网,环网接室外主环网的时候加止回阀???另外消防泵房是否多高层共用???(补充:高层的屋顶消防水箱加了增压系统)

[ 本帖最后由 fujie520123 于 2009-12-18 21:59 编辑 ]
免费打赏
wangkaiqi
2009年12月18日 14:48:38
2楼
当然可以共用一套区域集中式的消防给水系统,请参照高规7.1.3条的条文说明。
你所在楼的消防高位水箱的增加设施必须满足离本楼最远、最高点的消火栓的要求。
另外,我认为建筑群共用高位消防水箱的出水管应直接在室外环网上,这样本楼消防给水管网出现问题停水后,不致于影响其它楼初期灭火的要求。对于这个要求我的下属曾经提出质疑,他们说深度图样和增压稳压标准图集上都是接在本楼的室内消火栓管道上,图集难道错了?我认为这种看法是片面的,第一图集并没有标明这是一幢楼还是一组建筑群,第二消防设计的一个基本假设是消防管道上的阀门不会坏掉,而管子或用水设备可以坏掉。但实际情况恰恰相反,阀门坏的情况经常出现。所以工程设计要具体情况具体考虑,达到设计的最合理。

[ 本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-18 14:51 编辑 ]
回复
sdgdy789
2009年12月18日 15:39:22
3楼
建筑群共用高位消防水箱的出水管应直接在室外环网上
回复
fujie520123
2009年12月18日 21:58:28
4楼
一个小区内有多层高层,高层消防水箱是否应单独设置?