施工图纸标注问题,急
chenqiushuang
2009年12月18日 13:30:30
只看楼主

请问给排水施工图纸,平面图上标注管径,标高,阀门附件,还要标注管长吗?管线距墙的距离还有管线之间的距离要标注出来吗?系统图上也是标注管径,标高和阀门附件是吧

请问给排水施工图纸,平面图上标注管径,标高,阀门附件,还要标注管长吗?管线距墙的距离还有管线之间的距离要标注出来吗?
系统图上也是标注管径,标高和阀门附件是吧
免费打赏
liangpengwei_123
2009年12月18日 13:52:27
2楼
你是刚接触给排水施工图吗?管长不用标注的;一般管道标高、管径也在系统图上标注,但是外图纸一般会在平面图上标注
管线距墙的距离还有管线之间的距离要标注出来吗?不用,这些都参照规范执行;
回复
fox0549
2009年12月20日 00:28:31
3楼
同意2楼说法~只是外网如果比例准确的话也只需要标注管径就可以了 不需要标管长~~
当然你要是标了 造价人员会很高兴的 ~
多说一句我是干造价的
回复
hengtaolieer
2009年12月20日 16:41:43
4楼
赞同二楼说法
回复
chenqiushuang
2009年12月22日 16:15:15
5楼
恩,嘿嘿,谢谢大家
回复
jjplj
2009年12月25日 09:51:51
6楼
一般情况,室外排水管都有标长度的,要计算坡度和标高的,那样检查方便。其他还没见别人比标过,离墙距离,管道距离,标高,管径都要有
回复
韩康
2009年12月28日 10:05:19
7楼
一般室外排水管道有标长度的,坡度及标高也会给,给水及消防倒没看见给标长度
回复
dinghonghy
2009年12月29日 12:07:32
8楼
详细看制图标准和施工图设计深度
回复
ydc33
2009年12月29日 13:14:21
9楼
同意二楼说法
回复
chnyx16
2009年12月30日 10:16:22
10楼
室内的不标管长,室外的标,