新人请教:三相四线电源 4P漏电断路器 负载却是3根线的设备?
xxk842633
xxk842633 Lv.2
2009年12月18日 11:14:33
来自于断路器
只看楼主

电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??

电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?


问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?

另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??

[ 本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
免费打赏
wxw200909
2009年12月26日 20:34:57
52楼
赚点积分,顶一下 :handshake :victory: :lol :)
回复
老灰兔子
2009年12月26日 21:17:34
53楼

只能当普通的断路器使用!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wxw200909
2009年12月26日 21:41:22
54楼
赚点积分,顶一下 :victory: :) :lol :handshake :time:
回复
sushujiao
2009年12月26日 21:44:57
55楼
大家不要瞎说了,老兔子说的很清楚了,如果不明白的就不要瞎说,免得新手误解。
回复
xchng
2009年12月26日 22:44:09
56楼
你提供的这张图虽然是对的,但容易造成误解,实际漏电开关电源侧是接N线的,所以开关一合,漏电保护的工作电源就会有,所以保护侧如果是保护的是平衡负载并不一定要接N线
回复
lyz197306
2009年12月27日 20:53:04
57楼
:L
回复
csdlh
2009年12月27日 20:58:54
58楼
:victory: 没问题可以使用
回复
w210711
2009年12月27日 21:28:37
59楼
:) :) :) :)
回复
gzmo
2009年12月28日 13:53:09
60楼
有意思吗?老在吵这个问题
回复
xiao86318
2009年12月28日 15:26:25
61楼
阔是阔以,不接N线必须保证你下面接的负载三相平衡,否则就跳罗
回复

相关推荐

APP内打开