学生宿舍的排水立管
雷雪梅
雷雪梅 Lv.2
2005年07月15日 10:54:15
只看楼主

求教,学生宿舍共计四层,每层一个卫生间,卫生间内设一个蹲便器,污水立管为DN100,可审图的要求污水立管为DN150,说是规范规定。可我找遍规范也没找到这一点,请各位大侠赐教。

求教,学生宿舍共计四层,每层一个卫生间,卫生间内设一个蹲便器,污水立管为DN100,可审图的要求污水立管为DN150,说是规范规定。可我找遍规范也没找到这一点,请各位大侠赐教。
免费打赏
shihongsheng
2005年07月15日 11:07:12
2楼
四个蹲便器一根DN100立管,仅设伸顶通气管的话排水能力为4.5L/S,而四个蹲便器排水量为6L/S.
回复
timkong
2005年07月15日 11:16:57
3楼


每层只有一个蹲便器?太少了吧。
回复
linyinong
2005年07月15日 13:14:22
4楼
2楼的,回去看看规范再说话!
回复
cyjs
2005年07月15日 13:52:23
5楼
2楼的在误导年轻人啊,不懂就不要乱说
回复
panda1982
2005年07月15日 16:02:24
6楼
楼主没把意思表达清楚啊。
回复
zsm_doudou
2005年07月15日 16:16:00
7楼
如果每层一个蹲便器,那么这根立管上有4个蹲便器,立管为DN100的完全满足要求。
只不过,最好:立管埋地拐弯引出建筑时,可将拐弯及埋地部分加粗为DN150。
回复
junhua-xu
2005年07月15日 16:18:11
8楼
二楼前半句正确,排水设计秒流量计算是错误的!
楼主只打算每层设一个蹲便,也要好好核算,要按照功能和实际使用人数来定卫生器具的数量!
回复
雷雪梅
2005年07月15日 16:31:23
9楼


七楼说得没错,污水立管有4个蹲便器,立管为DN100,底层排出管为DN150。
可就这样,审图的说立管要DN150,我就不懂了。
回复
751224
2005年07月15日 16:35:58
10楼
5楼和7楼说法正确,是考虑相对周到的做法?
回复
wx8001
2005年07月15日 17:00:38
11楼
现在新规范的 a=1.5了啊100应该没问题啊
回复

相关推荐

APP内打开