现在做一个单层丙类厂房,坡屋顶,檐高8米,建筑面积2520平,主要是洁具生产厂房,这样的一个单层丙类厂房需要上喷淋吗?如果上喷淋因为是坡屋顶那么消防水箱怎么设?
现在做一个单层丙类厂房,坡屋顶,檐高8米,建筑面积2520平,主要是洁具生产厂房,这样的一个单层丙类厂房需要上喷淋吗?如果上喷淋因为是坡屋顶那么消防水箱怎么设?
2楼
请高手帮忙解答下,很急~~
回复
3楼
生产洁具的厂房怎么会定义成为丙类的呢
感觉应该是丁戊类啊
一般在上海可以做稳高压系统,比较简单合理,外地如果供电能有保障,可以和消防局沟通一下,参照上海的做法。
回复
4楼
这么说这个厂房是需要上喷淋的了?对吗?如果不允许采用稳高压方式,那么应该怎么做?
回复
5楼
生产洁具的应该属于丁戊类厂房,除非你的洁具不是陶瓷类的(那能是啥类的呢),不需要喷淋的,甚至连消火栓都可以不设,假如你一定要设,屋顶水箱的确是个问题,让建筑想办法吧,这不是你能解决的。
回复
6楼
请教个消防问题
回复
7楼
建筑定义丙类喷淋不上,消火栓采用常高压市政直接供水。
回复
8楼
好像体积超过5000立方就一定要做消火栓吧?
回复
9楼
高层丙类厂房才要喷淋,洁具类应该不用,本人正在做一份洁具厂房报建,按五金类报,算丁戊类。
回复