工厂车间里边低压断路器的选择是带漏电的还是不带?还是根据具体情况有所不同?希望给小弟解答下
工厂车间里边低压断路器的选择是带漏电的还是不带?还是根据具体情况有所不同?希望给小弟解答下
2楼
给人体常接触的设备供电的开关宜选择带漏电保护的,大容量(200A以上)开关不宜带漏电保护的,如也是人工操作的大型机床之类的,可在分路(小容量了)上装漏电保护。
回复
3楼
同意2楼的意见.如果不是操作频繁的不要装带漏电保护.
回复
4楼
谢谢区管啊,为什么大容量的不宜带漏电保护?
回复
5楼
漏电保护只是防间接接触的附加保护