文化街
ggg-88
ggg-88 Lv.2
2009年12月18日 09:49:01
只看楼主

论文简介: 目前。土木工程结构中普遍采用的主力钢筋是啪335,以及强度更低的m咀235.在混凝土框架结构中推广使用屈服强度为4∞ⅫP4和5∞ⅫP口的高强钢筋,可以节省钢材,从而,获得显著的经济效益和社会效益。对于地震区。在钢筋混凝土框架结构中配置使用高强钢筋,如何保证粱柱组合件连接的可靠性及满足抗震要求是非常重要的.但是目前的规范对这一点尚无明确的规定,所以关于这方面的研究成为目前具有重要理论意义和显著现实意义的研究课题.

论文简介:

目前。土木工程结构中普遍采用的主力钢筋是啪335,以及强度更低的m咀235.在混凝土框
架结构中推广使用屈服强度为4∞ⅫP4和5∞ⅫP口的高强钢筋,可以节省钢材,从而,获得显著的
经济效益和社会效益。对于地震区。在钢筋混凝土框架结构中配置使用高强钢筋,如何保证粱柱组
合件连接的可靠性及满足抗震要求是非常重要的.但是目前的规范对这一点尚无明确的规定,所以
关于这方面的研究成为目前具有重要理论意义和显著现实意义的研究课题.
通过对四个按照我国现行规范(‘混凝土结构设计规法'(GB5∞lO一20眈)和‘建筑抗震设计
规范'(GB5∞ll一2∞1))要求设计的高强钢筋混凝土粱柱十字型组合件进行的低周反复荷载试验,
对高强钢筋混凝土框架的抗震性能进行初次较为全面的研究。针对高强钢筋的材性试验表明,高强
钢筋有很好的屈服台阶属于强度高廷性好的钢材,且其弹性模量与普通钢筋相近.试验中,观测了
试件在反复荷载下的开袭,破坏全过程及破坏形态等。给出了荷载—位移滞回曲线、开裂荷载、极
限荷载、钢筋应变等数据.本文结合试验加载过程中高强钢筋混凝土粱柱十字型组合件破坏形态和
特征,对高强钢筋混凝土框架抗震设计提出建议,例如采用高强钢筋时应相应提高混凝土强度等级,
以免造成钢材的不能充分利用.
本文对在高强钢筋混凝土粱柱十字型组合件进行低周反复荷载试验中所采集的试验数据进行整
理分析,从而得到对反映高强钢筋混凝土粱柱十字型组合件抗震性能的廷性指标和耗能指标.分析
结果表明,采用4∞枷P口的高强钢筋混凝土粱柱十字型组合件在设计满足抗震规范要求的前提下,
具有较好的抗震性能;而采用5∞M~的高强钢筋混凝土梁柱十字型组合件,与400MP口的高强钢
筋相比,延性稍差,但仍具有良好的耗能性能。并仍能满足有关抗震设计规范的要求.与普通钢筋
混凝土框架梁柱组合件比较表明,高强钢筋虽然延性不如普通钢筋,但是其耗能性能要优于普通钢
筋.



附件名:2011561304664988002.zip

文件大小:2168K

(升级VIP 如何赚取土木币)

f1156f9e0aaa7d71cec2.rar
69.3 KB
立即下载
免费打赏
z200121
2009年12月18日 10:24:00
2楼
:loveliness: :loveliness: 好东西啊
回复
zhangjunliang
2009年12月22日 14:22:36
3楼
太好的资料了,谢谢楼主的慷慨,希望这个平台能给大家互相交流的平台,让所有人都能在这种互相交流互相学习的气氛下共同进步
回复
sdliyu
2011年05月07日 10:52:09
4楼
谢谢楼主的贡献 很好的资料 学习一下 希望楼主有更多好东西!!!
回复

相关推荐

APP内打开