1、算冷负荷和热负荷的时候,房间的热负荷一般都比冷负荷大吗?为什么我算的冷负荷比热负荷大好多,是我算错了吗?(冷符合用浩辰算的,热负荷使用天正算的)。2、用空调采暖和用散热器采暖算出热负荷不一样吗?但为什么手册上写散热器采暖的热负荷指标都是70多W/M2,而空调采暖的热负荷指标都是100多W/M2呢? 希望高手帮助,谢谢
1、算冷负荷和热负荷的时候,房间的热负荷一般都比冷负荷大吗?为什么我算的冷负荷比热负荷大好多,是我算错了吗?(冷符合用浩辰算的,热负荷使用天正算的)。
2、用空调采暖和用散热器采暖算出热负荷不一样吗?但为什么手册上写散热器采暖的热负荷指标都是70多W/M2,而空调采暖的热负荷指标都是100多W/M2呢? 希望高手帮助,谢谢
2楼
可能只有比较特殊的情况才会出现冷热负荷相等的情况吧。
回复
3楼
为什么手册上写散热器采暖的热负荷指标都是70多W/M2,而空调采暖的热负荷指标都是100多W/M2呢?
回复
4楼
是考虑新风负荷了吗?如果没有新风系统,指标就没那么大了吗?
回复
5楼
要计算,指标可做参考。具体情况时出入很大的。
回复
6楼
“暖气片采暖热负荷”与“中央空调热负荷”是不同的,前者用“冬季采暖室外温度”来计算,北京是-9度;后者用“冬季空调室外温度”来计算,北京是-12度,后者还要考虑新风负荷。
回复
7楼
对的,采暖和空调算出来相差蛮大的
回复
8楼
你说的是维护结构的负荷还是整个房间的所有负荷,如果市政个房间的所有负荷当然有可能。
回复
9楼
同意,很专业。高手:“暖气片采暖热负荷”与“中央空调热负荷”是不同的,前者用“冬季采暖室外温度”来计算,北京是-9度;后者用“冬季空调室外温度”来计算,北京是-12度,后者还要考虑新风负荷。
回复
10楼
第一:算暖气散热量需根据水温,和室温计算,不是一个死数,而且暖气和片数多少还有关系,需修正。
第二:由于我们国家面积太大,情况不一,冷热负荷很难说那个大。在东北,内蒙,新疆等地热负荷可能会大于冷负荷;在华北等地,可能冷负荷会等于热负荷。其他南方城市冷负荷远大于热负荷。
回复
11楼
没错,比如南方冬季不采暖,冬季采暖负荷为零,冬负荷肯定小于夏负荷。越往北去冬负荷越多,逐渐超过了夏负荷。如果一直到北极,那就没有冷负荷了。冷负荷又为零了。
不过冬季采暖室外温度 与 冬季空调室外温度 是根据什么制定出来的呢?
回复