水源热泵中央空调系统运行时有没有具体、可行的节能措施呢?末端是风机盘管。
水源热泵中央空调系统运行时有没有具体、可行的节能措施呢?末端是风机盘管。
12楼
主机选的是选的是清华同方的单台制热功率是290KW,4台循环泵3用1备单台功率37KW,两台补水泵单台功率4KW,12个小时耗电量9600度,这个有点太高了吧??还有循环水泵额定电流70A开启3台电流都是80多A这是啥原因呢??
回复
13楼
能把项目情况说清楚吗?
回复
14楼
是有点高,基本上都是在慢负荷运行。你是刚开始运行的数据吗?连续运行一段时间再计算一下耗电量,看看如何。
回复
15楼
可以利用消防水池啊,这样可以拉大水源的的供回水温差,可以减少潜水泵的工作压力,还可以调节用电峰值,何乐而不为呢?
回复
16楼
关键他没消防水池可用