这幢综合楼消防怎么做?
shihongsheng
2005年07月15日 09:23:41
只看楼主

一幢综合楼长29.6m,宽11m,一层为仓库(除两边楼梯间外中间无分隔墙),二层为厂房(除两边楼梯间外中间无分隔墙),三层为办公(实际上为二个住宅套间标为办公).一层层高为:4.5m;二层层高为:3.9m;三层层高为:3.2m;女儿墙高为1m.市政供水压力为12m(H2O).各路高手帮个忙,给我搞一个方案如何?

一幢综合楼长29.6m,宽11m,一层为仓库(除两边楼梯间外中间无分隔墙),二层为厂房(除两边楼梯间外中间无分隔墙),三层为办公(实际上为二个住宅套间标为办公).
一层层高为:4.5m;二层层高为:3.9m;三层层高为:3.2m;女儿墙高为1m.市政供水压力为12m(H2O).
各路高手帮个忙,给我搞一个方案如何?
免费打赏
shihongsheng
2005年07月15日 09:45:59
2楼
那位高手出来指点一下!
回复
wx8001
2005年07月15日 09:59:10
3楼
压力应该不够 啊
回复
wx8001
2005年07月15日 10:00:34
4楼
给水压力都不够啊
加水泵 水池
回复
shihongsheng
2005年07月15日 10:05:20
5楼
具体一点嘛!必如三层的二套住宅如何设计消防?
回复
timkong
2005年07月15日 10:12:25
6楼
我觉得可以把消防水池及消防水泵放在天面。最大的问题是市政水压不够,不过我觉得用水低峰期应该够水压上去天面水池的。如果还是不行可以在楼的附近设水池和泵房。每层设两个消防葙,最好设在楼梯口附近。
回复
shihongsheng
2005年07月15日 10:29:38
7楼
“每层设两个消防葙,最好设在楼梯口附近。”
如果这样设,三层不能保证每一点有两股水柱到达,因为二套住宅由墙分隔开的。
回复
timkong
2005年07月15日 10:42:15
8楼
那可以考虑三层采用双栓双出口。
回复
cuili7719
2005年07月17日 17:24:20
9楼
压力一定是不够啊
回复
wk-771020
2005年07月17日 21:30:23
10楼
应该是要设消防水箱了,如果市政允许泵直接接在市政管子上,那么设屋顶消防水箱,还要一套加压装置(顶层满足不了最不利消火栓出口压力),否则的话就要设水池-消防泵-消防水箱了的方式了,初投资过大
回复
bboo7160
2005年07月17日 21:42:46
11楼
这个楼体积不是很大,屋顶做消防水箱,2台消防泵,一个增压灌。
看你说的这个楼,如果不是特殊厂房,10L/S的消防水量就够了。
那水箱体积10X60X10=6000L(实际使用体积)
水泵扬程满足最上消火栓10米水头在加上管网水阻
灌体积300L


近供参考!!
回复