地源热泵系统的中央空调每户机组不热问题
fengxian1216
2009年12月17日 17:41:37
来自于中央空调
只看楼主

我公司现在做了一个项目,是地源热泵系统的中央空调,该中央空调的模式为每户设个独立的机组,机房无机组,只有循环泵,大概情况就是这样。现在有一个问题,一个用户中有两个空调机组,一个是整体机组,一个是分体机组,整体机组盘管温度为45度,但是不出热风距风口2米处感觉风不热,有点凉,但是盘管温度不算低了:那个分体机盘管温度才39度,在同等距离下出的风就是热风,这是为什么?请高手指教一下,感激不已!谢谢了!!!

我公司现在做了一个项目,是地源热泵系统的中央空调,该中央空调的模式为每户设个独立的机组,机房无机组,只有循环泵,大概情况就是这样。现在有一个问题,一个用户中有两个空调机组,一个是整体机组,一个是分体机组,整体机组盘管温度为45度,但是不出热风距风口2米处感觉风不热,有点凉,但是盘管温度不算低了:那个分体机盘管温度才39度,在同等距离下出的风就是热风,这是为什么?请高手指教一下,感激不已!谢谢了!!!
免费打赏
hjf19640908
2009年12月19日 16:22:21
2楼
首先查盘管进出水的温差,若整体机组盘管的进出水温差超出规定,一是进入整体机组的水量小啦;或就是机组设计时风量、盘管、水量不匹配。也许制造时的疏忽,部分风没经过盘管直接到出风口啦,这个概率很小。不妥之处请批评指正。谢谢!
回复
rshh
2009年12月20日 10:02:37
3楼
楼主说的机组是直蒸的冷热风型的机组吧
有可能是风系统的问题,看看送风风量够不够,或是有没有引入新风(新风比太大也可能造成温度降不下来)?
回复
jilinliyuchen
2009年12月20日 10:09:31
4楼

我认为不太可能
你那里是进水温度还是出水温度,极有可能是阀或者过滤器堵了。
回复
xuwenbin98
2009年12月21日 18:27:31
5楼
应该是盘管堵了吧。
回复
fengxian1216
2009年12月23日 16:08:56
6楼
谢谢以上高手给于我的指导,现在我们是地源热泵空调系统,室内采用整体机,地源侧的水为10-12度,与机组换热,机组氟压高压15公斤左右,低压5公斤左右(制热)。我怀疑是整体机组的风是用回风与冷凝器换热。而分体机是叶轮在冷凝器后面。所以我怀疑是不是整体机的换热不充分造成的,请大家给与指导,谢谢!
回复
xxexr
2009年12月25日 13:01:58
7楼
楼主说的应该是地埋管式水环空调系统,我前不久也设计园区空调采用这种系统,也出现了局部房间制冷制热不好的情况,和整体还是分体关系不大,最好做一个全面的检查:
1\测进出品水温是否达到厂家要求,因为制冷时冷却水温过高或制热时冷却水(环路水,我这都叫冷却水)温过低,机器都会高压保护.跳故障.
2\检查水路过滤器是否有阻塞,水流量是否偏小,这也会导致以上的情况发生.
3\检查机器回风是否是风管回风,因为我们做的工程就因为局机器回风走道吊顶中,导致回风温度过低,制热效果不佳.
4\看看机器本身自带的温度感应器是安装在室内还是在机器回风口(我们做的机器,整体式的机器温度感应器厂家装在机器回风口上)因为采用了吊顶回风,而且多个房间回风窜通,导致进机器的回风温到了设定温度,机器停止制热,而房间的温度始终上不去.)
5\最好联合设备厂家一起检测,必要时可补加制冷剂,但压力不能过高,不然夏天又要放掉一部分.
顺便问一下,你们用的是什么品牌的设备,我们用的是美意的.

[ 本帖最后由 xxexr 于 2009-12-25 13:14 编辑 ]
回复
fengxian1216
2009年12月25日 17:35:14
8楼
谢谢高手的指导,我们用的是天加(TICA)。盘管温度正常情况下1.5匹的是多少?
回复
xxxue
2009年12月26日 04:56:17
9楼
学习了,我想搞搞搞不知道从何下手:(
回复
micklee198428
2011年01月10日 14:39:05
10楼
我也认为应该是盘管堵了
回复
micklee198428
2011年01月10日 14:39:39
11楼
我也认为应该是盘管堵了
回复

相关推荐

APP内打开