丙类厂房是否需要设火灾自动报警系统,小弟今天因此问题被人鄙视辱骂了一番
xk1003
xk1003 Lv.2
2009年12月17日 17:02:21
只看楼主

请教各位达人200多平米做家具的厂房,丙类厂房,是否需要设火灾自动报警系统。《建筑设计防火规范》中没有要求,但是《火灾自动报警系统设计规范》中将丙类厂房划分为二级保护对象,应如何理解?我说不用设置了吧,然后被一个自称我在上小学就开始搞设计的灭绝师太给鄙视辱骂了一番

请教各位达人
200多平米做家具的厂房,丙类厂房,是否需要设火灾自动报警系统。
《建筑设计防火规范》中没有要求,但是《火灾自动报警系统设计规范》中将丙类厂房划分为二级保护对象,应如何理解?
我说不用设置了吧,然后被一个自称我在上小学就开始搞设计的灭绝师太给鄙视辱骂了一番
免费打赏
顶顶
2012年11月22日 23:36:29
12楼
回复
尘风点点
2012年11月27日 15:41:52
13楼
回复
dihanps
2012年11月27日 16:07:27
14楼
我最喜欢跟这些个号称经验丰富的人掰扯
回复
会飞的海豚
2012年12月01日 23:29:13
15楼
兄弟,记住,凡是有人待的地方都要设计,这叫以人为本,咱们的规范有问题,注重财产比人重要,除非规范明确规定不要设计消防,那就不考虑了,把自己保护好,出了事不是闹着玩的。
回复
wuxi881007
2013年07月18日 11:15:19
16楼
做不做看防火规范,做么做参考火灾自动报警设计规范,个人理解
回复
lwchn
2014年03月28日 10:00:30
17楼
学习了!!!!
回复
电气书生
2014年10月09日 23:16:51
18楼
木材容易燃烧果断上
回复

相关推荐