请教有关社区医院排风的设计
wm223
wm223 Lv.2
2009年12月17日 16:31:17
来自于通风排烟
只看楼主

社区医院都有哪样的房间需要机械排风,比如CT室,换药室,输液室、理疗室、生化室等需要吗?

社区医院都有哪样的房间需要机械排风,比如CT室,换药室,输液室、理疗室、生化室等需要吗?
snail_yin
2009年12月19日 09:46:19
2楼
没有做过医院,但建议楼主可以参考一下2003全国技措(2009的还买不到,呵呵)表1.2.24,其中对医疗建筑不同功能房间的通风换气量给出要求。
回复
blackeye
2009年12月19日 14:02:24
3楼
医院里的特殊功能房间特别多,即使是《技术措施》和《医院设计规范》也没有把每种房间都提到。所以遇上不清楚的房间,最好是向甲方(医院的联系人)直接询问有没有排风要求,或者你可以直接去附近的大医院的各个科室瞄一眼就明白了。

具体到楼主说的这几个房间:CT室是放射性用房,应当排风;换药室必须排风,一是因为某些药品有气味,二是因为患者的伤处擦药后经常散发出异味;输液室如果面积不大、自然通风条件比较好(外窗很多),可以不排风,如果是无窗的内房间,而且面积很大时,病人和家属特别多特别杂,则应当有机械排风;理疗室一般是采用物理手段、电子仪器,我认为不需要排风;生化室属于有特殊要求的检验用房,应当排风。

以上是针对大医院来说的,楼主说的社区医院如果档次较低,可以适当降低设计标准(比如说开窗通风),但还是要以甲方的态度为准。