什么叫内过电压?(3分)它是由于什么原因引起的?(2分)什么叫外过电压?(3分)它是由于什么原因引起的?(2分)
什么叫内过电压?(3分)它是由于什么原因引起的?(2分)
什么叫外过电压?(3分)它是由于什么原因引起的?(2分)
2楼
内部过电压是由于电力系统内部操作、故障引起的过渡过程。原因:电力系统实际上可以看成R、L、C等元件组合而成的复杂电路,操作或故障时L、C元件的能量转换过程中,在C元件上形成的电压升高。
外部过电压是由于雷电等外部能量注入电力系统而引起的短暂过渡过程。原因:直击、感应、侵入波、反击等等形式引起绝缘元件被破坏。
回复
3楼
暂态过电压的产生
暂态过电压是配电系统中常见的干扰形式,对电子设备的危害巨大。配电系统中暂态过电压,产生的原因很多,而且大部分带有随机性,归纳起来有三种:雷电过电压,内部过电压和核致电磁脉冲。
雷电
雷电是一种常见的自然现象,它除了危及到人身安全外,还对电子设备有巨大的破坏作用,我国的雷电危害也很严重,活动频繁。雷电落在线路上被称为直击雷,落在输电线附 近耦和至电线上称为感应雷,它们将会在输电线路上形成暂态过电压,并沿着线路向各发 配电系统和用电设备侵袭,危及设备安全。
内部过电压
在电力系统内部,由于断路器的通断,负荷的投入/切除或系统故障等引起的电力系统内部状态和参数变化,导致电磁能的振荡和积聚,也称为内部过电压,它对电子设备也有很大的危害。内部过电压大致分为几种:
A. 工频过电压:共频稳态过电压,工频暂态过电压。
B. 操作过电压:操作电感负荷过电压,操作电容器组过电压等。
C. 谐振过电压。
核致电磁脉冲是核武器爆炸时四大效用之一,可在很广的范围内传播。
回复
4楼
哈哈,楼主全额奖励分数给我偶啊,谢谢
回复
5楼
欢迎多多参与!
回复
6楼
电力系统继电保护试题 (5)
五、计算题(每小题8分,共16分)
40.解:IAB=60KM时:
IK·B·max=
=1.84KA
=1.2×1.84=2.2IKA
lmin=
lmin%=33.25%>15%, =os
当lAB=40KM时:
=2.84KA,lmin%=14%<15%, =os
当lAB=20KM时:
=3.984KA,lmin%=-44.5%,即没有保护范围,t1I=os
由此得出结论:当线路较短时,电流速断保护范围将缩短,甚至没有保护范围。
41.解:(1)
(2)
∴
(3)
比较三者,取小者
∴ 合格。
回复
7楼
电磁场试题参考答案(5)
五、计算题(本大题共2小题,第37题8分,第38题12分,共20分)
37.由高斯定理,在单位长度上有
而由于单位长度上,导体外同心圆R处有
故有
和
E=0 (导体内)
38. 方向
方向
方向
回复