【求助】请问如何解决技术供水管(埋管)穿剪力墙时的防渗和伸缩问题
fallsatan
fallsatan Lv.6
2009年12月17日 15:44:06
来自于机电设备
只看楼主

能不能用柔性防水套管?请各位大人指教,小弟要虚心学一下,多谢![ 本帖最后由 fallsatan 于 2009-12-17 16:22 编辑 ]

能不能用柔性防水套管?请各位大人指教,小弟要虚心学一下,多谢!

[ 本帖最后由 fallsatan 于 2009-12-17 16:22 编辑 ]
免费打赏
zph123
2009年12月22日 09:58:15
2楼
许久没有搞过预埋了,记得以前看他们做穿剪力墙套管防渗包裹太麻烦了,很想知道现在有没有什么新工艺,学习一下
回复
gbxsdz
2010年02月01日 23:02:38
3楼
现在一般的处理方式是加套管,套管直径比埋管直径大100mm,然后在其中间加弹性材料进行填充,最后再把两头用沥青侵透过的布条包扎封堵。
回复
fallsatan
2010年02月02日 10:24:43
4楼
:lol 谢谢楼上的两位大哥,受教了!