谁有大金空调负荷计算软件
sophie15
sophie15 Lv.3
2009年12月17日 13:57:45
只看楼主

论文简介: 安装:清理干净框梁上的水泥、杂物、油污,涂上耐水密封胶泥(或胶垫),将拍门安装于框梁上的地脚螺栓上,并对称均匀地多次拧紧螺母,边拧边检查拍门盖与拍门座密封面情况,拧紧全部螺栓后,拍门盖应能开闭自由,无卡阻现象,密封面应无间隙。 地脚螺栓、螺母、垫片应采用镀锌件或不锈钢件,或者安装完后刷二遍防腐涂料,每根地脚螺栓配螺母、平垫、弹垫各一个。 地脚螺栓分布应以垂直线为基准并伸出基础平面一定长度。

论文简介:

安装:
清理干净框梁上的水泥、杂物、油污,涂上耐水密封胶泥(或胶垫),将拍门安装于框梁上的地脚螺栓上,并对称均匀地多次拧紧螺母,边拧边检查拍门盖与拍门座密封面情况,拧紧全部螺栓后,拍门盖应能开闭自由,无卡阻现象,密封面应无间隙。
地脚螺栓、螺母、垫片应采用镀锌件或不锈钢件,或者安装完后刷二遍防腐涂料,每根地脚螺栓配螺母、平垫、弹垫各一个。
地脚螺栓分布应以垂直线为基准并伸出基础平面一定长度。
拍门安装时,轴线应水平,水平基准线可按拍门内管底轴线方向定。
复合材料拍门也可以用种植螺栓、膨胀螺栓安装、固定。在平整竽的混凝土框面上按拍门法兰螺孔位置画出钻孔位置,按种植螺栓、膨胀螺栓的规格大2mm的钻头钻孔,加入化学药剂,螺栓固化后即可安装拍门。(其具体操作见种植螺栓说明)
安装混凝土浇筑式拍门时,用支撑物固定好拍门,并使其中心线略为往上翘起拍门铰轴应水平安置。浇筑时不能让水泥、砂石进入拍门密封面、铰轴。
按拍门正常工作状态放置好,往管道内注水(封住法兰口)观察拍门盖打开时的水位高度,此高度应在设计范围内。
用手拉拍门盖上的拉环,此盖的开启角度应用于60度,无卡阻现象,开关应自由灵活。
配重:
由于拍门盖质量比较轻,为防止拍门盖在涨水时自动浮起失效,故需对拍门盖作配重处理:
步骤:
计算好配重重量(一般出厂时已计算好)
打开上部丝堵,加入应配重重量的水或砂子,拧紧丝堵即可。
在使用过程中发现配得不足,可打开上部丝堵加入一定量的水或砂子,直到拍门不会浮起,并有一定的压力,压紧密封圈为止。
如配重过量,可打开下部丝堵,放掉一定量的配重物质,并拧紧丝堵。
拍门盖外侧水位长期低于1/3拍门盖以下时,拍门盖可以不配重。
密封圈更换步骤:
将老化或损坏的密封圈从拍门座上取下(有螺丝固定的需将螺丝拧出,再拉出密封圈)。
清除干净槽内杂物及旧粘胶剂。
在槽内均匀地刷一遍橡胶粘剂或耐水玻璃胶,把擦净的密封圈用手压入槽内(特殊场合使用的需用螺丝固定)。
放下拍门盖压平密封圈,4小时后拍门即可投入使用。
日常检查维护:
拍门在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵。
经常清理拍门下方沉砂池内的积物,保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好。
检查丝堵有无漏水情况。



附件名:20114291304040028934.zip

文件大小:3499K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏

相关推荐

APP内打开