200KW4极电机自耦变压器降压启动时转速低,声音异常,电流450A左右。是切换后电流600A以上转速低,声音依旧不正常是怎么回事?
200KW4极电机自耦变压器降压启动时转速低,声音异常,电流450A左右。是切换后电流600A以上转速低,声音依旧不正常是怎么回事?
2楼
建议查一下电机的直流电阻,看是不是三相平衡。
是不是有一组线圈断线了。启动成功后电流不应该超过450A呀,是不是负载也发生了变化?
回复
3楼
支持楼上!
断相的可能性最大,其次是所带设备卡住了。
回复
4楼
断相的可能性不是最大,所带设备卡住的可能最大。原因是较大功率的用电设备一般都是监视三相电流,在三相电流平衡下,断相的可能性几乎为零,所以设备的卡住的可能最大。
回复
5楼
我的检查顺序是先查机械和轴承。然后量电压,运行和非运行时电压都要量。在测量三相电流。如需帮助我的QQ373538336
回复
6楼
负载过大可能为主要原因
如果缺相或者电机有故障都会有三相电流严重不平衡的现象
回复
7楼
能说明是什么负载吗?
回复
8楼
线圈断线