这种结构该如何建模计算
btfhy
btfhy Lv.2
2009年12月17日 10:23:21
只看楼主

两栋住宅楼都是地上8层,地下一层,框架剪力墙结构,抗震6度区,地下和一个大地下车库连为一体,无缝.该如何建模计算,以下两种方式是否合理:1、将地下室和两栋住宅楼建一个整体模型,再将住宅楼定义为塔;2、分别单独计算,住宅楼和与之对应的地下室部分建一个模计算,地下室再单独计算。应该如何计算请高手指点。

两栋住宅楼都是地上8层,地下一层,框架剪力墙结构,抗震6度区,地下和一个大地下车库连为一体,无缝.该如何建模计算,以下两种方式是否合理:1、将地下室和两栋住宅楼建一个整体模型,再将住宅楼定义为塔;2、分别单独计算,住宅楼和与之对应的地下室部分建一个模计算,地下室再单独计算。应该如何计算请高手指点。
免费打赏
ly1004
2011年03月01日 14:39:35
12楼
大底盘地下室,上部带有2个单体,地下室顶板应考虑嵌固,这是就应该按照单体建模,地下室比单体多出一跨即可,看一层上下的刚度比。
计算配筋时,应总体和单体都应该建模计算,分析最不利的情况。
回复
yanlinyanlin
2011年03月01日 14:59:58
13楼
整体分开都要建,然后比较结果
回复
ghostzzm
2011年03月02日 10:38:04
14楼

我们都是以上算法
回复