一个简单的问题,求各位!
lihao3653
lihao3653 Lv.3
2009年12月17日 09:33:38
只看楼主

电厂发出的电送到电网,如果用电负荷小于发电量,那么剩余的电去哪了?比如:600mw的发电量,用电负荷550mw那么剩余的50mw去哪了?还是可以储存? 谢谢!

电厂发出的电送到电网,如果用电负荷小于发电量,那么剩余的电去哪了?
比如:600mw的发电量,用电负荷550mw那么剩余的50mw去哪了?还是可以储存? 谢谢!
免费打赏
xdwokcn
2009年12月17日 10:13:08
2楼
肯定小,因为线路和变压器都是有阻抗的,必然存在一定损耗,另外发电厂发电的时候自己也要用去5%左右的厂用电,以保证辅机(包括各个水泵,风机和一些自控设备)正常运行。
回复
lingxuct
2009年12月17日 11:08:43
3楼
楼主不是搞电的?
搞电的应该知道,交流电是发多少用多少,只用550MW,发电机也只能发550MW,如果你说的发电机真发了600MW,用电设备是550MW,那么线路损耗是50MW。
回复
chenyunbing
2009年12月17日 11:50:41
4楼
整个用电网是由多个发电厂(站)组成的。用电存在一个波动,有高峰期,也有低谷期。由核电站、火电站来承担基本的发电量,这两类电站持续不间断发电;用电高峰时发电量的多少一般是水电站来完成。

当电网上的电功率大于用户实际用电功率的时候,电网拿出多余的电给一些中小型水电站抽水蓄能,将下游的水抽回水库,电能转化为水的势能;当用电高峰期的时候,这些水电站发电,起到调峰的作用。
回复
红苹果
2009年12月17日 12:05:24
5楼
:lol
说的是啊,线损这块还真不小呢。。
如果熟悉电气工程基础,对潮流计算这块熟悉的朋友都知道,那计算下来线损简直心疼啊。。
回复
lihao3653
2009年12月17日 16:08:30
6楼
谢谢4#的,说的很详细,学习 学习 !
回复
dqzdhyl
2009年12月17日 16:28:09
7楼
根据需求发电,除厂用电外损耗是50MW就是消耗。
:) :) :) :) :) :) :)
回复
老灰兔子
2009年12月17日 22:41:38
8楼
发电机在额定容量范围内发出的电量是随着负荷的变化而提供所需的电量,不会多出来浪费的。

也就是说,600MW的发电量(这是容量),当用电负荷为550MW时(包括损耗),发电机也只会提供550MW的电量,不会提供到600MW的电量,即有多少负荷,提供多少电量。
回复
ccc.99
2009年12月18日 10:10:57
9楼
个人觉得楼主的帖子改一下,就是说发电设备远大于用电负荷时,剩余的电能去哪了(出去损耗和电厂用电),是根据用电负荷调节投入的发电机组吗?

[
电厂发出的电送到电网,如果用电负荷小于发电量,那么剩余的电去哪了?
比如:600mw的发电量,用电负荷350mw那么剩余的150mw去哪了?还是可以储存? 谢谢!
回复
ilfang
2009年12月18日 12:40:16
10楼
呵呵,楼主这个问题问得真有趣。那么请问楼主:你的力气可以挑起100斤重的担子,现在你只挑了70斤,那么你还有可以挑起30斤重担子的力气哪里去了?
回复
mengweiquan
2009年12月18日 13:37:20
11楼
电厂发电机输出的电量是根据负载的用电量来决定的,如果需求的电量少,电厂调度就要调整输出电量,使输出电量和负载需求电量相当。线损是有点,但相对来讲是很少的。
10楼反问的很形象:) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开