进户形式应该是1.总断路器+漏电保护附件+(A-浪涌保护器)+(B-分支断路器)其中A,B并列从保护漏电附件下2.总断路器+漏电保护附件+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-分支断路器)其中A,B并列从保护漏电附件下3.总断路器+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-漏电保护附件+分支断路器)其中A,B并列冲总断路器下上面三种方式,那一种是对的呢?
进户形式应该是
1.总断路器+漏电保护附件+(A-浪涌保护器)+(B-分支断路器)
其中A,B并列从保护漏电附件下
2.总断路器+漏电保护附件+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-分支断路器)
其中A,B并列从保护漏电附件下
3.总断路器+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-漏电保护附件+分支断路器)
其中A,B并列冲总断路器下
上面三种方式,那一种是对的呢?
2楼
第二,三种比较好一点,
浪涌保护器要和微断配合使用,但是如果是:总断路器+漏电保护附件+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-漏电保护附件+分支断路器)就好了,选择性配合的问题就OK了。
回复
3楼
总断路器+漏电保护附件+(A-小型断路器+浪涌保护器)+(B-漏电保护开关)+(C-小型断路器)
其中A,B,C都从漏电保护附件下口出,显同级别
这样对吗?
另外请问的是(A-小型断路器+浪涌保护器)中的小型断路器应该怎么选择大小呢?
回复
4楼
现在有了一体保护的浪涌保护器了,前面的断路器可以不用。如天津中力防雷的CPM-R系列
回复
5楼
我现在采用的施耐得的产品~
回复
6楼
如不考虑隔离,我一般常用的是第二种
回复
7楼
那请问一下,第二种方案中
A-小型断路器+浪涌保护器
其中小型断路器的脱扣电流大小有要求吗?
回复
8楼
一般spd厂家的样本上都有给出
回复
9楼
有吗?我查不到啊~~
回复