开关选用的合理性
lhy_abc
lhy_abc Lv.2
2009年12月15日 15:09:31
只看楼主

:time: 系统接地方式NT-C,低压开关柜是NT-S,供电方式是两进线一母联且“二合一”。在该系统中低压进线开关及母联开关应选用3极还是4极为合理?价性比最高?

:time: 系统接地方式NT-C,低压开关柜是NT-S,供电方式是两进线一母联且“二合一”。在该系统中低压进线开关及母联开关应选用3极还是4极为合理?价性比最高?
免费打赏
lingxuct
2009年12月15日 15:13:47
2楼
有TN-S和TN-C-S系统,没有NT-C和NT-S系统;
两进线一母联且“二合一”?如何做“二”合一,两进线一母联,明明有三,怎么出来的“二合一”?
回复
lhy_abc
2009年12月15日 15:43:51
3楼
对不起!笔误了、

系统接地方式TN-C,低压开关柜是TN-S,供电方式是两进线一母联且“三合二”。在该系统中低压进线开关及母联开关应选用3极还是4极为合理?价性比最高?
回复
lingxuct
2009年12月15日 15:56:51
4楼
低压无“零序保护”或总开关不装“漏电保护”,个人意见用3极时省钱。
回复
lhy_abc
2009年12月15日 23:50:51
5楼
是否可提供有相标准或规定引证?
回复
zj184718180
2009年12月16日 09:18:36
6楼
区管说的对。其实王厚余先生也说过 四极开关应慎用。防止断零的危险。但是我们这边供电局强烈要求用四极的。无语,没办法 谁叫人家是电老大呢,不敢得罪。被逼用四极。
回复

相关推荐