新安装的发电机,投用前如何判断同期?
lidongpo
lidongpo Lv.6
2005年07月13日 22:29:04
来自于电站工程
只看楼主

新安装的发电机,投用前如何试验同期?能否用核相器进行核相?

新安装的发电机,投用前如何试验同期?能否用核相器进行核相?
免费打赏
tangangmy
2005年07月13日 23:28:41
2楼
你懂核相吗?如果懂就是了!
如果不知道请到以下的网址的论坛留言,会回复的!
欢迎访问http://beichuan.net
回复
hidu123
2005年07月16日 11:49:09
3楼
试验同期是要首先在保证同期系统接线正确的情况下,在做完短路和空载的电气试验后,进行发变组带空母线零起升压试验。这样,检查母线PT二次电压和发电机PT二次电压的大小和相位是否正确,观察同期表的只是是否正确。然后还要进行假同期并网试验,再次验证同期装置的工作情况。呵呵,简单的说就是这些。
回复
hidu123
2005年07月16日 11:53:32
4楼
如果是厂用6KV的同期,一般在首次倒厂用之前可以进行6KV一次核相,这样最直观。当然一次核相是有危险性的,有些单位也采用二次核相,前提是一次母线安装正确。
回复
nlb
2005年07月16日 13:05:35
5楼
在检查同期系统接线确实无误后,断开发电机侧主接线,合上同期点刀闸和断路器。此时检查同期盘各仪表指示是否正确,并检查同期点两侧PT二次的同相端是否有电压。
如经此步骤检查系统正常,实际并网时就没有问题了。
回复
wyxsacf
2005年07月25日 23:01:07
6楼
首先要进行系统的一次、二次核相,然后做发电机带空母线零起升压试验来检查系统PT二次电压和发电机PT二次电压的大小和相位是否正确,然后做发电机同期并网回路的传动试验,待回路正确后,在数字同期装置内(现在一般都是自动同期)输入压差、频差,合闸脉冲宽度等的定值,进行假同期并网试验(注:相位角差最重要,压差、频差大一些没有事,但是角差必须为零,否则会引起扭振,对设备损伤很大,角差一般是由数字同期装置内部不停的进行一个方程运算后得出,再发出合闸脉冲,合闸脉冲宽度需要在做假同期试验时进行摸索,然后输入一个最佳值)
回复
zjq8066
2009年02月16日 08:59:49
7楼
:victory: :call:
回复

相关推荐

APP内打开