我们的一个小型变电站,在进线送上电,出线没有带负荷情况下,三相电度表报警显示“逆相序”,调相后还是报警,问设备厂家,他们解释没有带负荷电度表就会这这样的显示。请问各位,厂家的解释正确吗?电度表是数字的,宁波的一个厂子生产的。
我们的一个小型变电站,在进线送上电,出线没有带负荷情况下,三相电度表报警显示“逆相序”,调相后还是报警,问设备厂家,他们解释没有带负荷电度表就会这这样的显示。请问各位,厂家的解释正确吗?电度表是数字的,宁波的一个厂子生产的。
2楼
还第一次听说这种事。听楼下的看法。
回复
3楼
不应该的,相序与电流有关吗,或许是谐波干扰的。
回复
4楼
让厂家写保证,确定正常投运后不会出问题
回复
5楼
是不是互感器接线接反了
电度表电流前有符号啊!
回复
6楼
厂家说是由于没有负荷,是电度表误报警。不知道是不是真的。等带负荷后再看看吧。谢谢各位!
回复
7楼
是不是进表的三相相序不是按正序(即A-B-C,B-C-A,C-A-B)接入的,表内检测到的三相相角差不是120度时,电能表即显示逆相序。
回复
8楼
有可能是互感器装反掉 K1K2没注意 看线路有没有接反掉
回复
9楼
用相序表测下相序