关于多层框架基础拉梁的几点看法
highboy53
highboy53 Lv.3
2009年12月14日 14:42:57
只看楼主

一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。

一、框架计算简图
无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况
基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。
三、基础拉梁设计不当
多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。
当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。
免费打赏
tongren556
2009年12月17日 15:26:29
2楼
谢谢楼主,收益了!!!1顶一个!!!
回复
哈哈268
2009年12月19日 15:29:53
3楼
很老的帖子了,不过还是要感谢楼主让我再学习了一遍:time:
回复
csm_00100
2009年12月19日 16:39:30
4楼
我们正在做的办公楼基础拉梁是的钢筋锚固是一般锚固LA,不考虑抗震LAE,设计人员称拉梁不考虑抗震(我们的抗震设防是8.5度)
回复
jiangbcpan
2009年12月19日 16:50:32
5楼
把拉梁作为一个结构层并不妥,因为它的工况与其它层不一样,楼主能否把它阐述得更透彻些
回复
老土木人
2009年12月19日 18:41:12
6楼
在-0.05左右设有基础拉梁时,叫基础拉梁合适?我认为叫地框架梁为好!
回复
老土木人
2009年12月19日 18:43:29
7楼
在-0.05左右设有框架梁,建议地坪配筋,配单层构造筋就可以了!
回复
coolhui
2009年12月19日 20:06:42
8楼
这个好像在哪看过,说的很明白,支持下,谢谢分享~~
回复
daqian80
2009年12月20日 07:31:14
9楼
按新的抗震设防标准,这个例子应该是乙类建筑了
回复
liuzhilin05
2009年12月20日 09:28:08
10楼
“一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。”此段文章比较详细的说明了基础梁设计位置不同所涉及到基础受力不一样。前文所述基础偏心受压构件主要由柱底弯矩产生偏心附加轴力;后文所述基础中心受压(绝对的中心受压不存在),主要是刚度较大的弹性地基梁对柱底弯矩的平衡作用。
回复
wlzzd
2009年12月21日 11:04:43
11楼
谢谢楼主了,很好的帖子,值得好好学习,支持一下!:)
回复