PKPM砖混结构抗震及其他计算全攻略
highboy53
highboy53 Lv.3
2009年12月14日 14:41:06
只看楼主

程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框-抗震墙砌体结构的计算。底框-抗震墙砌体结构层数为1或2。一、砌体结构抗震验算 (1)砌体结构抗震验算的计算过程 用底部剪力法计算各层地震力——按楼面刚度和墙体侧向刚度分配地震剪力到每个墙段——导算楼面荷载和墙体自重计算墙体压应力——按墙体截面的抗震受剪承载力计算公式验算个墙段的受剪承载力。 (2)砌体结构抗震验算的计算内容 验算每一大片墙体的抗震受剪承载力,计算对象包括门窗洞口在内的大片墙体,求出每一片墙体在抗震受剪时考虑压力影响的沿阶梯形截面坡坏的抗震抗剪强度。计算结果是抗力与效应的比值。

程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框-抗震墙砌体结构的计算。底框-抗震墙砌体结构层数为1或2。
一、砌体结构抗震验算
(1)砌体结构抗震验算的计算过程
用底部剪力法计算各层地震力——按楼面刚度和墙体侧向刚度分配地震剪力到每个墙段——导算楼面荷载和墙体自重计算墙体压应力——按墙体截面的抗震受剪承载力计算公式验算个墙段的受剪承载力。
(2)砌体结构抗震验算的计算内容
验算每一大片墙体的抗震受剪承载力,计算对象包括门窗洞口在内的大片墙体,求出每一片墙体在抗震受剪时考虑压力影响的沿阶梯形截面坡坏的抗震抗剪强度。计算结果是抗力与效应的比值。
验算各门窗间墙段的抗震受剪承载力,当墙段的抗震受剪承载力不满足时,将计算出墙段所需水平配筋的总截面面积。
(3)参数输入
地下室结构嵌固高度(mm)<3层:当有地下室或者有半地下室时,输入地下室或半地下室至计算水平地震力的地平面的高度,该高度值小于房屋3层高度。(当输入的嵌固高度大于0时,在计算基底总地震力时不计算地平面以下结构部分的重力荷载代表值,在计算各层的地震力和地震剪力时,结构总高度将减去高高度值)。
施工质量控制等级:1,2,3级对砌体的强度作相应的调整系数为1.05,1.00,0.89。
砂浆类型:选择水泥砂浆对砌体的抗压强度(*0.9)、抗剪强度(*0.8)。
(4)计算结果
黄色数据:是个大片墙包括门窗洞口的抗震验算结果,数值结果是抗力与荷载效应的比值,标注方向与该片墙的轴线垂直。计算结果小于一,不满足抗震强度要求,用红色显示。
兰色数据:是个门窗间墙段的验算结果。标注方向与该墙段平行。不满足用红色显示,旁边括号给出层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积(mm*mm)。
白色数据:为混凝土剪力墙的剪力设计值(kn),可以根据次值对墙体进行配筋。
(5)墙体剪力设计值计算结果
各大片墙剪力设计值垂直于该墙比标注,各墙段平行标注,都为白色。
二、底框-抗震墙结构的计算
(1)底框-抗震墙结构的计算过程和内容
1.计算底框-抗震墙的填充墙和其他各层砖墙的抗震承载力,以及底框结构中的混凝土剪力墙的剪力设计值。在底框的计算中不考虑框架承担的地震作用,即地震作用全部由抗震墙承担。
底层的混凝土墙和满足砖填充墙的砖墙应作为受力墙输入,一般隔墙不输入。
2.计算底部各榀框架的侧向地震作用及各榀框架中框架柱有地震倾覆力矩时产生的附加轴力。底框-抗震墙的地震剪力要根据上下层侧移刚度乘以1.2-1.5的增大系数
;然后将地震剪力在框架和抗震墙之间分配,分配时呼凝土剪力墙的侧移刚度乘以折减系数0.3,砖填充墙乘以0.2的折减系数,非抗震墙不再模型中输入。
3.剪力墙的内力和配筋计算
(2)底框-抗震墙结构及半参数的输入
(3)底框-抗震墙结构演算过程和计算结果
完成各层抗震验算之后,程序接着算底框-抗震墙的侧向地震作用和附加轴力。(抗震演算结果文件为:ZH*.T)框架计算结果文件为KJ1.T 在底框框架抗震演算结果图中:黄色数据为各榀框架侧向地震力标准值,标注方向与框架轴线垂直;兰色数据为各框架柱的附加轴力标准值,数字标注方向与框架轴线平行;紫色数据剪力墙配筋结果,As为每边端柱的纵向配筋面积,Ash剪力墙水平分布筋面积。K90,K0为90度和0度方向上层砖房与底框-抗震墙的抗侧刚度之比,大于规范的限制,用红色表示。
(4)底框-抗震墙结构抗震计算结果与PK,TAT,SATWE接口
三、砌体结构的受压计算
(1)墙体受压计算原则及过程
以门窗间墙段为计算单元,当墙体中没有钢筋混凝土构造柱,按无筋砌体有关规范计算,有构造柱则按组合墙的有关规范计算。长度小于250mm的墙不做受压计算
受压承载力计算时,墙体构件按墙段自动生成,每个墙段生成一个承压构件。
(2)墙体的受压计算结果
结果文件ZC*.T 数值为抗力与效应之比。
(3)墙体轴力计算结果
结果文件名ZN*.T ,单位kN/m。轴力设计图中黄色数据表示底层各轴个大片墙每沿米的轴里设计值,标注方向与该片墙垂直,兰色数据表示各墙段每沿米轴力设计值,标注方向与该墙段平行。
四、砌体结构高厚比验算
(1)墙体高厚比验算原则及过程
程序把相邻两端有墙肢支撑的墙段生成墙高厚比计算单元。长度小于1.9米的单元不做高厚比演算。考虑构造柱共同作用,高厚比乘以构造柱提高系数。
(2)高厚比计算结果
结果文件名ZG*.T 墙体高厚比*修正的容许高厚比,前面的数字小于后面的满足要求兰色显示,否则红色显示,不满足高厚比要求。
五、砌体结构局部受压计算
软件中的局部受压计算指的是梁端支承处砌体局部受压。有四种情况,结果文件为JBCY*.T。图中标注数据(抗力Fa/何载效应N0+N1)

=================================
局部受压计算结果文件
==================================

节点编号: 195
梁垫类型: 无梁垫

梁支承宽度b= 250.; 梁高度h= 350.
梁端有效支承长度 ao(或垫块伸入墙内长度ab)= 152.8
上部荷载产生的平均压应力σo= 0.605(N/mm2)

局部受压面积 Al= 38188.1
影响局部抗压强度的计算面积 Ao= 175200.0
梁端支承压力 Nl= 55.519(kN)
上部荷载产生的轴力 No= 23.106(kN)
上部荷载折减系数ψ= 0.000
压应力图形完整系数η= 0.700
砌体局部抗压强度提高系数γ= 1.663
砌体抗压强度设计值 f(N/mm2)= 1.50

局部受压荷载效应值(ψNo+Nl)= 55.520(kN)
局部受压抗力值(γηfAl)= 66.680(kN)
66.680≥ 55.520; 验算通过!
免费打赏
03lxt
2009年12月15日 21:36:19
2楼
如果能给出一个具体工程的PKPM文件,到时候大家讨论起来效果会更好
回复
lianghuiyun005
2009年12月16日 10:17:29
3楼
太感谢了!分析的有道理!:handshake
回复
xhni190
2009年12月16日 11:04:30
4楼
学习了,正需要筏板基础的知识呢!
感谢楼主教导!
回复
海阔天空0
2009年12月16日 15:48:21
5楼
砖混结构现在用的太少了,不过还是感谢楼主的无私奉献
回复
coolhui
2009年12月16日 17:34:32
6楼
这久正坐砖混结构的设计,当中遇到很多问题,谢谢分享资料,学习了
回复
shangguanlou
2009年12月16日 19:08:16
7楼
谢谢分享,回去慢慢学习,呵呵:)
回复
caojianbo
2009年12月23日 18:30:44
8楼
砖混结构现在用的太少了,不过还是感谢楼主的无私奉献
回复
coolhui
2010年01月08日 17:26:14
9楼
确实不错,看后明白了很多东西,以前还很模糊,谢谢分享~~
回复
lsdhl_521
2010年01月10日 10:11:16
10楼
08版基础CAD 砖混荷载在那里手册说了,可是没找到啊
回复
myhomezyf
2010年01月20日 10:12:15
11楼
如果能给出一个具体工程的PKPM文件,到时候大家讨论起来效果会更好
回复

相关推荐

APP内打开