在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
免费打赏
electricity
2005年07月13日 11:11:16
2楼
你用EXCEL做一个表, 网易电气软件中有, 用每个设备的功率因数单个算, 在叠加, 求出总的, 这是负荷计算书, 基础设计时就该有
回复
controler
2005年07月13日 18:51:00
3楼
你的按个算,求出总的功率因数,然后看他有多高?在根据需要达到的功率因数来计算补偿容量,
你都没说明你的电容器的 容量及每组的容量。。。。。。