专项监理细则
gaogaogang
gaogaogang Lv.4
2009年12月13日 20:23:40
来自于工程监理
只看楼主

目 录1. 编制说明 32. 编制依据 33. 见证取样工作规定 34. 见证取样的程序 55. 材料进场后现场监理检查验收的事项 56. 见证取样方法 87. 其它 10 1. 编制说明本细则适用于四川石化30万吨/年高密度聚乙烯装置项目建筑工程的取样及见证取样监理工作,作为监理工程师见证取样的工作依据,在监理过程中严格执行。2. 编制依据2.1监理规划CDJ0907-C61-001。

目 录
1. 编制说明 3
2. 编制依据 3
3. 见证取样工作规定 3
4. 见证取样的程序 5
5. 材料进场后现场监理检查验收的事项 5
6. 见证取样方法 8
7. 其它 10




1. 编制说明
本细则适用于四川石化30万吨/年高密度聚乙烯装置项目建筑工程的取样及见证取样监理工作,作为监理工程师见证取样的工作依据,在监理过程中严格执行。
2. 编制依据
2.1监理规划CDJ0907-C61-001。
2.2《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等相关法律、法规。
2.3相关施工验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003、《混凝土质量控制标准》GB50164-92、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002;《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91;《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91;《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002;《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2001;《砌体工程质量验收规范》GB50203-2001等。
2.4四川石化相关项目管理规定等其他技术资料。
3. 见证取样工作规定
3.1 见证取样范围
根据建设部发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。按照四川石化的规定,本项目实行100%见证取样。
下列试块,试件和材料必须实施见证取样和送检:
(一)用于承重结构的混凝上试块;
(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;
(四)用于承重墙的砖和混凝上小型砌块;
(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
(六)用于承重结构的混凝上中使用的掺加剂;
(七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;
(八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。
3.2 见证取样人员
见证取样人员由监理部提出人员名单,取得见证取样人员资格证,并经业主授权批准后(授权书格式见附件),发质监站和检测机构试验室备案。
3.3 检测机构审核
所送检的检测机构必须是经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位,施工单位送检前应将检测机构相关资质资料报监理审核批准。对四川石化高密度聚乙烯项目而言,检测机构还必须符合四川石化的特殊规定。
3.4 见证取样工作规定
 在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。
 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
 见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。
 见证取样和送检的检测报告由施工单位负责从试验室取回后及时向监理报验。
3.5 见证取样章格式:

中国成达工程有限公司

有见证取样送检章

见证人:
年 月 日



3.6、见证取样记录表:见证人员应认真填写,作为监理过程文件备查。表格格式见附件。
4. 见证取样的程序
4.1取样:
  施工单位:材料取样和试件制作;
  见证人人员:① 对材料取样和试件制作见证;② 在试件或其包装上作标 记;③ 填写《见证记录台帐》。
  4.2送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。
  4.3收件:
  4.4试验报告:
  五点要求:① 试验报告应电脑打印;② 试验报告采用省统一用表;③ 试验报告签名一定要手签;④ 试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤ 注明见证人的姓名。
  4.5报告领取:
  第一种情况:检验结果合格,由施工单位领取报告,办理签收登记。
  第二种情况:检验结果不合格,试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。
  在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样负责”的印章,一旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位,有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。
  未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告,不得作为质量保证资料和竣工验收资料。
  材料进场要登记台帐,见证取样送检试验记录要登记台帐。
5. 材料进场后现场监理检查验收的事项
5.1、水泥——水泥进场后,应检查水泥的出厂合格证、生产日期、数量、批号及等级,及时要求施工单位取样送检。现场监理应要求施工单位出示每批水泥的三天强度报告,报告合格之后方可同意该批水泥用于施工。
  水泥的检测项目一般有:细度、凝结时间、安定性、胶砂强度。
  水泥的凝结时间分初凝和终凝,初凝为水泥加水拌合时起至标准稠度净浆开始失去可塑性所需的时间,终凝为水泥加水拌和时起至标准稠度净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。
  安定性指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。当水泥浆体硬化过程发生了不均匀的体积变化,会导致水泥膨胀、开裂、翘曲,即安定性不良,安定性不良的水泥会降低建筑物的质量,所以,规范规定水泥的体积安定性不良的水泥应作废品处理,不能用于施工。
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用,钢筋砼结构、预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥,不同品种的水泥不得混合使用。
  废品:凡氧化镁、三氧化硫初凝时间、安定性中的任一项不符合本标准规定时均为废品。
  不合格:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级规定的指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、出厂名称和出厂编号不全的也属不合格品。
  5.2钢筋——钢筋进场后现场监理应检查出厂合格证、规格型号、数量等。并要求施工单位及时按规范规定的要求做好抽样复验,经复验合格,驻地监理认可后即可用于工程。钢筋焊接,包括电弧焊、闪光对焊、电渣压力焊、直罗纹机械连接、锥罗纹机械连接均要见证取样送检。
  5.3防水材料——现场监理检查各承包商是否按业主指定的厂家和材料品种购买防水材料,各类防水材料进场之后都要有产品合格证,产品质量检验报告。并要求承包商按规范要求取样送检,每批送认可的试验室进行常规指标的性能检验,合格后方可使用。
  5.4商品砼:
  为保证工程质量及环保要求,本项目要求使用商品砼。承包商应提前联系供应商,按工程需要的品质要求,将砼配合比一式叁份报监理批准后方准使用。上报资料除砼配合比设计外,还应有强度试验报告、抗渗试验报告(如有抗渗要求的话)、水泥、混合料及外加剂的二证(即出厂合格证、使用前的复验合格报告)、砂、石料的检验报告等。上报资料应经监理审查并签署意见。承包单位应对使用的商品砼质量负最终责任。
  (1)砼拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法,在浇注地点取样,不能在卸料地点取样,一般在同一盘砼或同一车砼中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15㎜,然后人工搅拌均匀。
  (2)砼试块取样组数应满足规范规定的最少组数即:标准条件下养护1组,构件同条件下养护1组。 同条件下养护试块由施工单位自行养护;标准条件试块可委托试验室代为养护,如采用自行养护,标准养护箱必须向监理报验经检查验收合格后方能使用。
  (3)现场测定砼坍落度的方法:① 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。② 把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右,每层用捣棒捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布,插捣筒边时捣棒可以稍微倾斜,插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层表面,浇灌顶层时,砼应灌到高出筒口,插捣过程中,如砼沉落低于筒口,则应随时添加,顶层插捣完后,刮去多余的砼,并用抹刀抹平。③ 提坍落度筒时应垂直平稳,提的过程应在5~10S内完成,从开始装料到提筒的过程应连续进行,并应在150S内完成。④ 坍落度是筒体与砼试体最高点之差。⑤ 观察砼的粘聚性及保水性。
  (4)、砼抗压强度试块尺寸与换算系数
  骨料最大颗粒直径(㎜) 换算系数 试块尺寸(㎜)
   31.5 0.95 100×100×100(非标准试块)
   40 1.00 150×150×150(标准试块)
   60 1.05 200×200×200(非标准试块)
  (5) 强度代表值的确定
  a.三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度(精确到0.1 Mpa)。b.三个测值中的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。C.如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的数据无效。
  5.5砂、石、砖等建筑材料
  按照规定必须要在现场到位的材料中见证取样送检。
  5.6安装材料、接地网材料等
  镀锌扁钢(50×5)、镀锌钢管、角钢、扁钢、钢板、钢管(φ50×4)、刚排TMY50×5、降阻剂、焊接试件等材料的检验指标根据以后施工单位进料厂家的企业标准来进行抽检和复验。
  5.7钢管、扣件也要按规范要求进行检查验收,如发现问题应进行见证取样送检以判定其质量情况。
6. 见证取样方法
建筑材料试验取样方法规定
名称 取样单位 取样数量 试样尺寸
砼立方体抗压强度 1.每拌制100盘且不超过100 m3同配合比砼
2.每工作班同配合比不足100盘时 3. 每一现浇层同配合比砼 4.同一单位工程每一验收项目中同配合比砼
5.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次 不少于1组 150*150*150 100*100*100 3块/组
砌筑砂浆 每一楼层或250立方砌体 同标号、同配合比不少于1组 70.7*70.7*70.7 6块/组
热轧钢筋 每批重量不大于60t,每批应由同一牌号,同一炉罐号,同一交货状态的钢筋组成 拉伸2根 冷弯2根 550毫米/根 (5d+200mm) 250毫米/根 (5d+150mm)
电弧焊钢筋接头 1.工厂焊接,以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头形式)为一批。 2.现场焊接,以每一楼层中300个同类型接头(同级钢筋级别、同接头形式、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 拉伸3个 焊接长度的两端各加200毫米
机械连接钢筋接头 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为l00%时,验收批接头数量可以扩大1倍。 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根 机械接头两端各加200毫米
水泥 以同一水泥厂,同品种、标号、批号、同期到达的水泥不超过200t为一个取样单位,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次 20个以上不同位置取等量样品, 总量为20公斤,但不少于12公斤 分成2份,其中一份密封保存3个月备检用
普通砼用砂 以400 m3或600t为一验收批,,不足上述重量者以一批论 最少数量为5Kg 分8个部位取
普通砼碎石和卵石 以400 m3或600t为一验收批,,不足上述重量者以一批论 最少数量为15Kg 分15个部位取
烧结普通砖 以3.5--15万块为一验收批,不足3.5万块也按一批计,但不得超过一条生产线的日产量 15块  
烧结空心砖和空心砌块 每3万块为一批,不足3万块时仍按一批计 20块  
烧结多孔砖 每5万块为一批,不足5万块时按一批计 15块  
防水卷材 同厂家同品种标号1000卷为一验收批,不足1000卷也作为一批 抽取2%作外观检查 距端头2.5米以外截取1.5米长
7. 其它
7.1鉴于本项目要求使用商品混凝土,对商品混凝土供应商的试验和见证取样须执行四川石化关于预拌混凝土的相关规定。
7.2本项目由石油天然气兰州工程质量监督站进行质量监督工作,监理见证取样尚应执行质监站对本项目的规定。

附件
见证取样送检见证人授权书

(质量监督机构):
经研究决定授权 为 工程见证取样及送检见证人,负责对涉及结构安全的试块、试样和材料见证取样和送检。

见证人工作单位 职务 证书编号 见证人签字








建设单位:
年 月 日
免费打赏
梅语
2009年12月16日 10:18:37
2楼
感谢楼主为方便大家直接将贴子贴出。帮顶一下。辛苦了。
回复
hgk1968
2009年12月16日 16:53:00
3楼
我们这里在见证取样这一块也存在一些问题,拜读了楼主的细则,在这一方面应该有所提高,谢谢楼主。
回复
lsb2007
2010年01月10日 15:23:11
4楼
还是上传附件的好
这样格式都乱了
回复
lyylym
2010年09月27日 07:10:02
5楼
好东东,一定要支持,收藏备用
回复
coco1592001
2010年09月27日 17:26:37
6楼
还是这样好,看着比较直关
回复

相关推荐

APP内打开