剪力墙两个侧面的回弹强度差的太多?
heng_t
heng_t Lv.2
2005年07月13日 09:16:29
来自于建筑施工
只看楼主

今天我去工地,一面剪力墙。两个侧面的回弹强度差的太多,不知道怎么回事。

今天我去工地,一面剪力墙。两个侧面的回弹强度差的太多,不知道怎么回事。
免费打赏
sunrongtao888
2005年07月13日 09:28:06
2楼
多回弹一些点比较一下,有可能两个侧面保护层施工时未控制好,偏差太大,或者回弹到钢筋或石子上
回复
dzmdesign
2005年07月13日 09:46:07
3楼
我个人的看法,如果不对,望大家斧正:
用回弹仪测混凝土的强度存在很多不可控因素的影响,例如:混凝土表面的光滑、平整度就是其中之一,所以建议楼主是不是在同一个平面上多弹几个点,而且最好只是用回弹的数据做参考,如果实在不行,最好还是做抽芯检测。
回复
小小的画图匠
2005年07月13日 10:19:49
4楼
楼上说的对,我认为是施工问题,施工工人的责任心可不像我们这么高的
我干过施工,对他们的方法和施工过程有一定了解,
钢筋架可能移位,砼的振捣可能有遗漏,可能局部漏浆,也可能模板表面未清理干净导致砼表面平整度不合格(表面现象施工单位在拆模后会马上处理)
多测几点再说吧
回复
zhangllp21
2005年07月19日 19:41:34
5楼
同意4楼
回复
ray.star
2005年07月20日 18:13:36
6楼
我认为楼主既然说了这个问题,我想他应该考虑了各位说的以上的问题,不过有可能是因为剪力墙比较厚,养护出现了问题!
回复
liuxinle
2005年08月12日 17:32:11
7楼
有可能是养护问题,两侧养护条件差距较大;再一个可能就是振捣问题。
回复
jie3141
2005年08月13日 00:27:17
8楼
应该是振捣施工不好,我这次上工地发现在施工的时候,振捣工人技术不怎么好,导致,混凝土浇筑的时候没有压实,在承载的时候就出了问题拉
回复
wensfabc
2005年09月01日 18:50:19
9楼
建议抽心取样,做抗压强度试验,回弹检测有误差的,
回复
yms168
2005年09月01日 21:03:02
10楼
用回弹仪测混凝土的强度时强度不同是,多取几个面,多取几个点试一试!
回复
jshh_chris
2005年09月01日 21:10:38
11楼
如果混凝土标号高了会不会有这样问题?
回复

相关推荐

APP内打开