*08:43:27
我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢!
*08:44:07
不是场场,是商场。
* 08:45:07
从而防止从电梯中逃生?
*08:45:23
电梯里有人怎么办?憋死啊
*08:46:35
怎么会呢,不是指那种升降梯
*08:47:50
那你说自动扶梯不就得了
*08:48:46
就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢
* 08:49:01
那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用)
*08:50:16
不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作
* 08:50:19
但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。
*08:51:58
控制箱是卷帘门自带的,一对一
*08:52:45
卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
*08:53:17
还有相关的限位开关
*08:53:25
卷帘门自身还有探头啊?
* 08:53:38
你们不知道吗
*08:53:53
不太清楚
*08:54:26
卷帘门的两侧都需设置感烟、感温探头,与控制葙相连
*08:54:42
这个没错
*08:54:44
规范中有规定
*08:54:53
知道
* 08:54:58
我指的是自动时,通过火灾报警主机联动。是否输出一个控制信号就够了。还是每台卷帘都要有一个输出信号
* 08:55:08
但卷帘门的两侧都需设置感烟、感温探头,这是咱们设计的,不是自带的
*08:55:11
每个都有
2楼
* 08:55:45
需要给卷帘门箱一个报警信号
* 08:55:53
我想我唱,对
* 08:56:22
动感,但中庭中有必要在卷帘中设计探测器吗?利用大空间的商场的探头可以吗?
* 08:56:25
听你们讲这些,大家应该是设计院的吧!?
* 08:56:33
不可以
* 08:56:46
可以在一侧设探头
*08:57:01
要在两侧都设
*08:57:03
另外一侧不需要么?
* 08:57:45
卷帘门的探头是与控制箱相连的,不是与其他探头相连的
*08:57:45
卷帘门的探头是与控制箱相连的,不是与其他探头相连的:
* 08:58:10
那动感你意思说,任一则探测器报警,卷帘下降,是指全部降还是指对应的卷帘下降呢
*08:58:17
规范中说安放在火灾危险性大的一面
*08:58:31
对应的下降
*08:58:58
不过着火时,几乎都动作
* 08:59:46
消防控制室可以人为控制卷帘门的动作
*09:01:07
那不是很危险吗?因为中庭中间是空的,很容易造成人员伤亡,因为中庭的卷帘是一则是防烟,二则是防人往自动扶梯里跳
*09:01:57
其实我觉得自动扶梯也可以疏散,可惜规范不让
* 09:02:48
这不可取,因为消控中心看不到现场情况,很容易造成卷帘压到人的。
* 09:03:23
不会
*09:03:32
一般的卷帘门的电机没有那么快,即使有,也没有那么大的力量,哈哈
* 09:05:25
因为好像有报道过压到人的。但现在找不到了。
*09:03:32
一般的卷帘门的电机没有那么快,即使有,也没有那么大的力量,哈哈 ::::::那如果是一个坐轮椅的老者呢
* 09:07:15
即使压到人了,相对于把火穿到别的楼层对人和财产的损失也可以理解的
*09:07:15
我设计时:都是利用大空间商场的任一探测器报警来控制中庭卷帘的下降,不主张卷帘消控中心手动。
回复
3楼
楼主似乎没注意到以下几个隐含问题:
一、规范未要求防火卷帘由消防中心控制手控,其实也是十分不适宜在那里手控的。并非“主张不主张”的问题,而是压根就不合理;
二、自动扶梯一般是不作为紧急疏散出口的;
三、一层的自动扶梯周围一般是不应设置防火卷帘的。
明白以上问题,你的一切疑问就消失了。。。
回复
4楼
一层的自动扶梯周围一般是不应设置防火卷帘的
大校,这是强制要求吗?
回复
5楼
自动扶梯周围防火卷帘是作为火灾时防火分区的分隔,动作时使本层和相邻层不通就行
回复
6楼
之所以一层不设,是为了让扶梯里可能关闭的人逃出啊,这道理很浅显;如果一层和其他层都设卷帘,则里面就是一个封闭空间,可能有人会被关闭其中的
回复