一不小心关于保护电路连续性电阻的疑惑
seeyoulater
2005年07月13日 08:40:21
来自于防雷减灾
只看楼主

*08:22:36大家对于保护电路连续性电阻大小规定是多少? * 08:23:03*是小于0.1欧姆还是小于0.01欧姆? 一到关键时刻大家都是保持沉默 * 08:27:33不知道也说声不知道啊 *:27:45不知道 *08:27:59不知道 *08:28:0027[1].别急呀,总有人会知道的 *08:28:24还没上班呢 *08:29:45标准规定是0.01--JB9661,但是一次质量监督局来检查说是0.1,很多公司也是0.1。呵呵,查了很多标准都是0.01

*08:22:36
大家对于保护电路连续性电阻大小规定是多少?
* 08:23:03
*是小于0.1欧姆还是小于0.01欧姆?
一到关键时刻大家都是保持沉默
* 08:27:33
不知道也说声不知道啊
*:27:45
不知道
*08:27:59
不知道
*08:28:00
27[1].别急呀,总有人会知道的
*08:28:24
还没上班呢
*08:29:45
标准规定是0.01--JB9661,但是一次质量监督局来检查说是0.1,很多公司也是0.1。呵呵,查了很多标准都是0.01
* 08:29:55
0.1是否有出处?
免费打赏
mao6744223
2007年03月07日 14:56:04
2楼
不知道阁下的产品属于哪一类,如果是低压成套开关设备和控制设备,根据GB7251.1应该是0.1欧姆。在GB7251.1-1997(现已换版作废)中没有明确规定,只是说“应足够小”,但是由生产厂在相关资料中规定为0.1欧姆。在GB7251.1-2005新标准中,明确规定了0.1欧姆,对于测量设备也作了相应的要求,“电流不小于10A”.
回复
hhuaqiao
2007年10月08日 13:30:21
3楼
如何实现低压柜仪表门上的门把手达到接地连续性的要求(GB7251.1上7.4.3.1.3的要求),既经济又方便!!!!
回复

相关推荐

APP内打开