请教:什么叫正序、零序、负序啊?
hhlixiang
hhlixiang Lv.2
2005年07月13日 00:47:25
只看楼主

什么叫正序、零序、负序啊?各有什么用啊?会在什么样的情况下产生啊?在电气工作中,这些故障量可以用来做什么用啊?什么又叫复合电压啊?复闭过流的工作原理是什么?请那位老大解答下好不?

什么叫正序、零序、负序啊?各有什么用啊?会在什么样的情况下产生啊?在电气工作中,这些故障量可以用来做什么用啊?什么又叫复合电压啊?复闭过流的工作原理是什么?请那位老大解答下好不?
xfm
2005年12月26日 22:05:03
2楼
我也不太理解,哪位大哥救一下命啊???
回复
zyz8438
2005年12月27日 00:14:36
3楼
呵呵,都是一些基础理论啊!最好是自己回去看看《电力系统分析》了!里面对正序、负序和零序有详尽的解释!
复合电压闭锁过流保护就是当负序过电压元件启动+低电压元件启动+过流元件时,保护才会动作。这样做的主要目的是提高过流保护的灵敏度。
回复
zhourong336
2005年12月30日 09:23:56
4楼
就是将不对称三相电路的复杂计算,分解简化为三相对称的三相正弦量(即正序分量,负序分量和零序分量)

复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

“复合电压闭锁过流保护”:复合就是包含的意思;电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
回复
mengqingyuyu
2006年01月10日 10:06:39
5楼
在三相交流电中,三个电压达最大值的先后次序叫相序,顺时针转动顺序为ABC,称为正序;A C B,为负序