热负荷问题
zwh920
zwh920 Lv.2
2009年12月13日 10:03:30
来自于采暖供热
只看楼主

地面辐射采暖,不是把算出乘以90%吗?为什么我看资料是,他们是把算出来的热负荷,卧室乘以1.2,卫生间乘以1.15客厅乘以1.05啊,谢谢

地面辐射采暖,不是把算出乘以90%吗?为什么我看资料是,他们是把算出来的热负荷,卧室乘以1.2,卫生间乘以1.15客厅乘以1.05啊,谢谢
免费打赏
liu117jun
2009年12月13日 15:49:42
2楼
一般是考虑到家具的覆盖率影响散热所以要乘以一个安全系数,本人算热负荷的时候从来没有算过。
回复
yeluoxue
2009年12月13日 18:57:27
3楼
乘以90%是指地板辐射采暖的室内计算温度要比暖气片采暖要低,因为地板辐射采暖的室内温度场是脚下先热,符合人体的舒适感,温度过高人会觉得很热,所以热负荷也应减小才对。至于你看到的“卧室乘以1.2,卫生间乘以1.15客厅乘以1.05”那是对已经计算出地板辐射采暖的基础之上的修正,两者应区别对待。
回复
wsxy5211
2009年12月14日 11:11:06
4楼
路过学习了 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
vk3001h
2009年12月16日 13:56:07
5楼
不要恶意灌水
严格地说,“卧室乘以1.2,卫生间乘以1.15客厅乘以1.05”算出来的不是热负荷,而是在实际布置管路的时候,考虑到由于家具摆放会遮蔽一部分散热面积而做的修正,有点住宅类似于散热器系统考虑隔壁不住人而采取的散热器片数附加。