电缆交流耐压后需要放电么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月12日 21:47:42
只看楼主

被试品是容性的 如果在交流电的上半周断电的话 电缆应该会存有电荷 对么 可为什么设备交流耐压后 放电没有火花

被试品是容性的 如果在交流电的上半周断电的话 电缆应该会存有电荷 对么 可为什么设备交流耐压后 放电没有火花
免费打赏
lingxuct
2009年12月13日 11:15:12
2楼
高压电缆很少做交流耐压试验,一般是做直流泄漏试验,试验结束后是要放电后再接地的,放电时会有较大火花和声响。
110KV及以上电缆会做交流耐压试验,“放电没有火花”的原因是:试验电压从小到大后,又从大回到小直至到0,再拆掉接线后才放电,实际是在放电时电缆本身基本上电场已到0了,所以无放电火花。
回复
weikkf
2009年12月15日 21:42:46
3楼
二楼讲得很对,交流耐压不需要放电的
回复
sctvcdx
2009年12月25日 11:29:15
4楼
同意二楼的意见!
回复
whrdctwm
2009年12月27日 19:29:24
5楼
现在的规程要求电缆做交流耐压了,不做直流耐压,如果电缆长,交流耐压机容量不够,可做谐振耐压或低频耐压,完后不用放电。
回复
花面蟾
2009年12月27日 21:20:20
6楼
同意楼上的,我们现在的电缆全部要求交流耐压,我在论坛发了几篇关于串谐的知识发现没有人感兴趣,失败呀。
回复
weikkf
2010年01月03日 20:03:05
7楼
6楼的兄弟,你在那里发的关于串联谐振的东西啊,很有兴趣看看啊,不知道在那里啊
回复
shell207
2010年01月03日 21:51:55
8楼
我不同意!
回复
tigerhw
2010年01月03日 23:56:40
9楼
同意二楼的意见
回复