消火栓系统中阀门应该如何设置?
oppoapp
oppoapp Lv.4
2009年12月12日 11:05:12
只看楼主

1)建规8.4.2.6条:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不能超过5个。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)

问题一:对于单层厂房和公共建筑,阀门布置只要保证检修检修停止使用的消火栓不应超过5 个,此时每个消火栓和干管连接处可以无需设置蝶阀?
问题二:对于多层民用建筑和其它厂房,现在设计中,都要求底部和顶部各自成环,如下图中:

未命名.jpg

免费打赏
oppoapp
2009年12月19日 12:55:36
12楼
我很同意你的见解,我设计时也是如此操作的!这种说法和我在3#楼提到的是一样的!
回复
niangcheng
2009年12月21日 20:07:37
13楼
问题一:对于单层厂房和公共建筑,阀门布置只要保证检修检修停止使用的消火栓不应超过5 个,此时每个消火栓和干管连接处可以无需设置蝶阀?
我认为是用来调节压力的。
回复
likenan2005
2009年12月23日 19:12:26
14楼
我的认为是立管上下各一个阀门.环网不大不设置阀门,大的话适当增加检修阀门,与主管直接连接的消火栓单独设置阀门.
回复
likenan2005
2009年12月23日 19:14:20
15楼
这事图,不知道行不行 ,...
回复
aliyaduo
2009年12月23日 20:42:28
16楼
很好
回复
jjplj
2009年12月25日 09:06:07
17楼
7楼的图二有点问题,主环管上直接单独接出的消火栓维修时整个管网就停水了,要么连到立管那边,要么单独设阀门
回复
yhsszsl
2009年12月25日 09:33:34
18楼
消防系统,学习,学习
回复
doufee
2009年12月25日 15:15:55
19楼
顶,好帖子,努力学习!
回复
onlywendy
2010年02月22日 21:45:06
20楼
好贴。学习学习
回复
pydp8888
2010年04月27日 22:22:05
21楼
很好,长知识了。
回复

相关推荐

APP内打开