消火栓系统中阀门应该如何设置?
oppoapp
oppoapp Lv.4
2009年12月12日 11:05:12
只看楼主

1)建规8.4.2.6条:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不能超过5个。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)

问题一:对于单层厂房和公共建筑,阀门布置只要保证检修检修停止使用的消火栓不应超过5 个,此时每个消火栓和干管连接处可以无需设置蝶阀?
问题二:对于多层民用建筑和其它厂房,现在设计中,都要求底部和顶部各自成环,如下图中:

未命名.jpg

免费打赏
oppoapp
2009年12月12日 11:11:21
2楼
上图中给水从右边进,底部成环,顶部也成环。本图中,每根立管上下端和主干管连接处都是设置了阀门的,而且从主干管上单独接出的消火栓同样设置了阀门的,同时水平环状干管也用阀门分段设置。图有点小,还望前辈们仔细看一下,帮小弟解决问题,在此谢谢大家乐!
回复
oppoapp
2009年12月12日 11:19:24
3楼
给排水技术措施中提到:室内环状管网上阀门的设置,除满足规范上要求外,还应符合下述原则设置:应在每根立管上下两端与供水干管相连处设置阀门;水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端设有阀门的里关上连接的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区至少有一个消火栓能正常使用。
从上面这段话中,是否可以这样理解:单独从干管上接出的消火栓是否可以不用设置阀门,只要在同层同一个防火分区内的干管上设置阀门,保证阀门间的消火栓数量不超过5个?
回复
oppoapp
2009年12月12日 11:27:41
4楼
困扰小弟的问题就是汇总一下就是两个:1.单独从干管上设置的消火栓是否要设置单独的阀门?2.消火栓给水系统中底部环状干管和顶部环状干管上阀门该如何分段(抑或是环状干管上的阀门可以不用设置)
当然消火栓系统中阀门设置多了,可能会更安全点,但是多设置一个阀门,不但浪费,而且阀门要是安装不好,时间长了也容易漏水,所以,我一直在寻找一种很规范的阀门设置方法。
我个人的想法如上,还望各位前辈、同仁们踊跃发言,谈谈自己在设计中是如何设计的,说说自己的看法,大家互相进步,把我们的设计做的更加的规范、更加的有条理。:time:
回复
cgogo2001
2009年12月12日 11:45:03
5楼
我是这样理解的,干管上的消防栓应该不需要设置阀门,独立环管上的阀门应该满足规范要求。
干管停运检修了有没有阀门有什么意义呢?
回复
oppoapp
2009年12月13日 17:26:10
6楼
非常感谢cgogo2001和zfx对本帖的大力支持!
回答zfx:
1、对于多层建筑室内消防给水管网,水平环(底部和顶部)上的阀门怎么设置才叫做满足关闭的竖管不超过两根呢?(期待您的回答):)
如下图1。如果此时在底部水平环管上单独接出独立的消火栓,那么水平环管上的阀门又该如何设置,才满足关闭的竖管不超过两根呢?(如图2)
2、同上面两条,高层建筑室内消火栓系统中,水平干管上的阀门该如何设置才能够满足规范上所说的:阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根呢????
希望各位畅所欲言,我觉得这样的问题同样也困扰很多人吧,不管是走过的还是路过的,都冒个泡啊!!小弟在此谢谢了!
回复
w-jwei
2009年12月14日 09:29:45
7楼
对于7楼的图,江苏这边审图问答中说了,消火栓立管上下设置阀门后,上下水平环管上适当增设检修阀门即可,不过,应该考虑底部环管上消火栓,关闭不得超过5个,并且不能关闭一个防火分区所有的阀门!!上部环管上适当增设阀门即可。我是这样理解的!!
回复
lizaiyuzhangyan
2009年12月14日 17:12:13
8楼
同意九楼意见,即保证任意一个进水管在检修阀门关闭的情况下仍应能够使用不检修的消火栓。如7#楼底部管道检修时就会无水使用,当顶部有水箱时也应有阀分段,保证在顶部管道检修时水箱仍有水进入消火栓。
回复
sdgdy789
2009年12月16日 15:57:45
9楼
图一和图二,上面和下面的环网上是不是也该设阀门?
回复
yangji660
2009年12月16日 16:38:57
10楼
1#楼问题一,回答是肯定的。问题二,你做的没有什么问题。
7#楼问题,关于环管阀门设置,我认为如果立管数量不多无需设置,如果立管数量多,环管长度大,应在适当部位设置阀门。建规中关于阀门设置的条文解释与正文的条款没有对应,见304页第5条。
关于规范中环的设置,理解是不同的。比如3层楼,也要上下都成环?而新建规删掉了原建规“与室外成环”的条文用以又是显然的,各地都是怎样执行的?
回复
syhzdy
2009年12月17日 09:58:55
11楼
我们这边,象图一图二只在立管上增设阀门时通不过审查的,需要在环网增加相应阀门!
回复

相关推荐

APP内打开