求助 带腐蚀的厂房加固
yejiuwenwen
2009年12月12日 09:05:01
只看楼主

厂房主梁\次梁\楼面,水泥腐蚀与炭化,钢筋锈蚀.生产产生的含氯烟气是腐蚀的主要原因,楼顶有烘干台,用钢架平铺在梁上,余热烘干矿物,其余楼矿物直接平摊在楼面上,已经腐蚀严重的楼面上无负载,楼顶有风机,轻微振动.请教各位大佬,此厂房如何加固.厂房柱下有圈梁 地面高度10米,中间部位无梁拉结,主梁跨度9米,间隔6米.

厂房主梁\次梁\楼面,水泥腐蚀与炭化,钢筋锈蚀.生产产生的含氯烟气是腐蚀的主要原因,楼顶有烘干台,用钢架平铺在梁上,余热烘干矿物,其余楼矿物直接平摊在楼面上,已经腐蚀严重的楼面上无负载,楼顶有风机,轻微振动.请教各位大佬,此厂房如何加固.
厂房柱下有圈梁 地面高度10米,中间部位无梁拉结,主梁跨度9米,间隔6米.

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


9.JPG

免费打赏
rival168
2009年12月12日 15:07:29
2楼
用高强钢铰线加固
回复
caojinchun
2009年12月13日 09:49:27
3楼
此建筑加固必须用系统方法处理.
先应将受腐蚀部分除去.
再用现有方法:贴,加大截面加固
最后应将结构与腐蚀环境隔离.
回复
gao13710739162
2009年12月13日 14:41:27
4楼
这种现象如果业主还觉得有加固的价值,可釆用:1、柱子加大截面加固。2、梁底釆用粘包钢及灌注化学浆加固,粘贴钢板表面再粘贴碳纤维布能有效防止钢材的腐蚀及承载能力。3、楼板釆用灌注化学浆及粘贴碳纤维布加固,钢材防腐蚀能力差,碳纤维布防腐蚀能力很好。
回复
yejiuwenwen
2009年12月13日 21:07:01
5楼
首先谢谢大家的回答,我这个厂房腐蚀最严重的就是那个主梁2,其余有一根主梁露筋但是腐蚀不严重.因为只有尾部6米一小块区域受烟气腐蚀比较厉害,这厂房才用10来年,当年梁的施工可能不是很好,有空鼓,后来生产工艺换了配方,氯含量的烟气比较多,烟管旁又漏水,所以才造成最后那根主梁与楼面严重腐蚀,以前楼面原设计不承重,后来换了工艺后利用余热烘干物料,上面晒了很多铁精矿,算来也堆了快上10年了.现在限制堆矿重量,楼面腐蚀部位,不堆东西.
后来停掉了原来的工艺,换成腐蚀没有那么强的工艺,但是去年又开始使用有一定量氯离子原材料,今年气压低,有次去察看生产情况时发现后部分楼板绿掉了,就搭架上去看,楼板都一敲就掉,钢筋也成这样了,所以请大家看看,是局部加固,还是要整体加固.
当然我首先必须将泄露出来的烟气给抽出去,把烟道的水也给治理好.

[ 本帖最后由 yejiuwenwen 于 2009-12-13 21:14 编辑 ]
回复
syn2008
2010年04月09日 15:11:19
6楼
首先,清理表面破坏混凝土,腐蚀钢筋除锈,用结构胶粘结碳纤维或者U型钢板,之后防腐!
回复
syn2008
2010年04月09日 15:12:39
7楼
最好找个专业公司具体分析一下,出个方案,估计在30万左右!
回复
coa1552446565699
2019年04月10日 09:06:11
9楼

加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987

1、加固设计与图纸复原

2、建筑功能改造加固

3、墙改梁加固

4、老旧砖混房屋整体抗震加固

5、提高房屋抗震等级

6、楼板开洞补洞加固

7、火灾房屋翻修加固

8、梁柱粘贴碳纤维加固

9、深度植筋

10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固

11、房屋纠偏平移

12、静力切割

13、桥梁加固

14、鉴定检测


回复