关于微型断路器与空气开关
guanxiwen
guanxiwen Lv.2
2005年07月12日 12:42:45
来自于断路器
只看楼主

我是新手,想请教空气开关是不是微型断路器?如果不是请问他们有什么差别?

我是新手,想请教空气开关是不是微型断路器?如果不是请问他们有什么差别?
免费打赏
controler
2005年07月13日 19:32:11
2楼
这个已经没有严格意义上的划分,这现在都随便叫了!!!!本来像一些小空开,我们这的人都已经叫成断路器了。。。
回复
byecar
2005年07月13日 21:09:44
3楼
空开范围就大了,包括微断、塑壳断路器、框架断路器。微断基本上指类似梅兰日兰的C65系列的可以导轨安装的空气开关。(有些样本说好象只是框架断路器才叫空气开关)
微断分断能力低,一般都小于10KA。额定电流低,最大100A左右。保护功能较少。
塑壳断路器使用分断能力可达150KA,额定电流可达1600A。电子式保护功能较多,可以带通讯。
框架断路器使用分断能力可达150KA,额定电流可达6300A。智能脱扣器保护功能非常强大,可通讯。
回复
guanxiwen
2005年07月14日 14:48:42
4楼
谢谢各位了。有些东西虽然简单,但要搞清楚,拿出来说说还是很好的!
回复
caodaping
2005年07月17日 19:12:15
5楼
微断是微型断路器,还有大电流的,在空气中开断的断路器就是空开,就所以空开的范围大
回复
daojianwuying
2005年07月18日 07:10:58
6楼
同意
回复
balaba
2006年01月04日 10:54:13
7楼
微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。分段能力有4.5KA、6KA、10KA,现在一般可以做到100A额定电流。
具体情况,最好是参照样本。电子样本也有不少可以参考http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=3&firclass=291&firName=%u4F4E%u538B%u7535%u5668&secclass=3961&secName=%u4F4E%u538B%u65AD%u8DEF%u5668&allCount=120
回复
zuoxaomin
2006年01月04日 13:21:53
8楼
看好参数、型号,满足要求就可以,没必要关注名字和叫法,现在的中间化产品也出来了不少。既体积小,分断还很高。
回复
xin20019
2006年01月04日 14:50:50
9楼
自动空气开关简介
一、自动空气开关的作用
自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。二、自动空气开关的特点
自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。三. 自动空气开关的分类1. 按极数分:单极.两极和三极2. 按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。3. 按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。4. 按结构型式分:塑壳式.框架式.限流式.直流快速式.灭磁式和漏电保护式。电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。如DZ5-20系列。四、空气开关的结构
 以DZ5-20型自动空气开关为例,其外形及结构如图(一)(二)所示。DZ5-20型自动空气开关其结构采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载保护,还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作短路保护用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主触头系统在操作机构的下面,由动触头和静触头组成,用以接通和分断主电路的大电流并采用栅片灭弧;另外,还有常开和常闭触头各一对,可以作为信号指示或控制电路用;主.辅触头接线柱伸出壳外,便于接线。
五、自动空气开关的工作原理
如图(三)所示,1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头,2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中。当按下接触按钮14时,外力使锁扣3克服反力弹簧16的斥力,将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4,使开关处于接通状态。当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断,切断电源。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定热量,促使双金属片12受热向上弯曲,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。欠电压脱扣器11的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反,当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。正常分断电路时,按下停止按钮15即可。六、自动空气开关的一般选用原则
1. 自动空气开关的额定工作电压 ≥ 线路额定电压;2. 自动空气开关的额定电流 ≥ 线路设计负载电流;3. 热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流;4. 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流 > 负载电路正常工作时的峰值电流;5. 自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电
回复
heyanming123456
2010年06月04日 11:35:37
10楼
:victory:
回复
smenrin
2010年06月04日 13:21:04
11楼
:lol 我们都叫断路器了。。学名
回复

相关推荐

APP内打开